问这种

改变浴室照明——我的浴室照明电路需要rcd吗? ?

我取代了石膏板天花板在我的浴室,想改变照明约为计算机IP65额定LED射灯。浴室的照明状态指示电路必须按BS7671 RCD保护。问题是,我有一个老式更换电线fusebox所以没有RCD保护的电路。而且浴室照明没有自己的电路而是在同一电路作为楼上的灯。
房子不是旧的布线和原主人最后的检验状态,没有问题,这是完好的房子似乎在过去已经被重塑了(虽然我不知道为什么他们没有安装一个新的铜)。
所以我有一个遗留问题在这里,我没有一个独立的浴室照明电路和我没有RCD。我的问题在这里是要求RCD在这种情况下仍然适用还是豁免?

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

是的RCD保护无疑是必要的。以前的答案,一个保险丝董事会将解决这个问题。18日版,RCD保护电路通过任何需要带卫生间。如果你可以确定没有其他电路是通过(非常困难)区域也许更便宜的选择是把局部的RCD在照明电路进入浴室。

2019 - 10 - 22 - t19:40:02 + 01:00

回答2019年10月22日

你好,伙伴,

浴室内的所有电路必须RCD保护你应该得到一个fuseboard升级这样的一切应该RCD保护。

问候,

胡里奥

2019 - 10 - 22 - t17:30:03 + 01:00

回答2019年10月22日

是的,你需要RCD。BS 7671需要。不幸的是,规则不会descriminate。这项工作也是在一个特殊的位置需要建立控制通知。最好得到消费者单位升级注册电工可以自我验证&通知建筑控制,与前面的回答强调所有电路将RCD保护。

2019 - 10 - 22 - t18:45:02 + 01:00

回答2019年10月22日

你可以得到一个电工找到卫生间,适合电力循环rcd融合连接单元,如果有消费者单位改变预算,这涵盖了变更,rcd保护
我建议使用消费单元升级到当前的监管标准,这将覆盖所有电路进行进一步的修改

2019 - 10 - 24 t18:55:02 + 01:00

回答2019年10月24日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别