问这种
电
改变浴室照明——我的浴室照明电路需要rcd吗? ?
我取代了石膏板天花板在我的浴室,想改变照明约为计算机IP65额定LED射灯。浴室的照明状态指示电路必须按BS7671 RCD保护。问题是,我有一个老式更换电线fusebox所以没有RCD保护的电路。而且浴室照明没有自己的电路而是在同一电路作为楼上的灯。
房子不是旧的布线和原主人最后的检验状态,没有问题,这是完好的房子似乎在过去已经被重塑了(虽然我不知道为什么他们没有安装一个新的铜)。
所以我有一个遗留问题在这里,我没有一个独立的浴室照明电路和我没有RCD。我的问题在这里是要求RCD在这种情况下仍然适用还是豁免?
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
是的RCD保护无疑是必要的。以前的答案,一个保险丝董事会将解决这个问题。18日版,RCD保护电路通过任何需要带卫生间。如果你可以确定没有其他电路是通过(非常困难)区域也许更便宜的选择是把局部的RCD在照明电路进入浴室。
回答2019年10月22日
Hornchurch•2019年10月22日以来的成员•3工作,100%积极的反馈
你好,伙伴,
浴室内的所有电路必须RCD保护你应该得到一个fuseboard升级这样的一切应该RCD保护。
问候,
胡里奥
回答2019年10月22日
是的,你需要RCD。BS 7671需要。不幸的是,规则不会descriminate。这项工作也是在一个特殊的位置需要建立控制通知。最好得到消费者单位升级注册电工可以自我验证&通知建筑控制,与前面的回答强调所有电路将RCD保护。
回答2019年10月22日
相关问题
- 我出租我的公寓了,刚才吃了个国内首次电气安装周期检验报告。我很震惊的结果.......继续
因为它是标记为不满意但我也引用了将近£500包括增值税的纠正工作。平……
- RCD规则在浴室需要一个地球吗?
你好,我有一个新的浴室安装和想要一个排风扇被安装为房间目前还没有一个。…
- 我的铜没有RCD照明电路
我床上平消费者对照明电路的单元没有恢复。我需要一个电工通用安全检查(但…
- 新建造的房子,楼下外部照明电缆连接到内部照明电路
你好,我问一开始新的构建项目线的两个额外的户外照明电路和外部…