问这种

我出租我的公寓了,刚才吃了个国内首次电气安装周期检验报告。我很震惊的结果.......继续

因为它是标记为不满意但我也引用了将近£500包括增值税的纠正工作。公寓建于1989年,唯一我改变了浴室。我的邻居他去年同一检验过去。公寓是完全相同的。东西列为问题:没有补充钢筋D保护插座和电源电路2浴室灯具是不正确的环境,需要足够的灯具的入口保护等级3,照明导体需要识别4,没有接地导体内锅在厨房,5,没有接地导体内的插座附近网点电视和沙发在客厅内,6浴室毛巾散热器是美联储环主电路。不正确的极性不正确的电路过载装置7日在淋浴电路和8日厨房环上没有连续性主要circut导体(阶段)。

我也建议下一个检查将在一年。

问题——所有上面提到的需要改变吗?为什么如果我的公寓是我邻居一模一样(除了浴室),对很多点有我失败了?我没有提供报价的崩溃,我应该找一个?引用听起来合理吗?我应该支付第二个意见吗?我一直建议检查不需要每年请,这是正确的吗?

任何反馈将是最有帮助的,因为我必须快速行动。

多谢。

9从MyBuilder电工回答

最佳答案

如果你不满意你的评估电力系统然后寻求另一个,从另一个电工(但要支付£200的检查)..........一些电工做完全的书,看起来这就是你所做的,“这是应该的! !”

你的客户让我们专家检查你的财产,使其电流.....标准和安全条件我们信任我们的专家不仅有你喜欢.......但是我们有389页的第17版代码的练习和法规遵从

17日版新规定是在2008年,现在要求RCD保护与EEBADDS即自动切断供应

听起来像£500一个合理的报价

问候

乔恩

2011 - 05 - 23 - t17:45:02 + 01:00

回答2011年5月23日

嗨。

恐怕上市是公平的。所有列出的另一个比导体应该纠正的识别。

电工可能发布一年证书如果测试结果特别低。你会发行一年证书来掩盖自己,因为结果可能deteriote,变得不安全。

为了纠正已经列出了£500真的很便宜。

但是没有看到报告我很难给任何实际的建议。

你必须问你自己你能信任你的承包商吗?如果是的,那么得到第二个意见就是浪费钱。

迈克

2011 - 05 - 23 - t17:45:02 + 01:00

回答2011年5月23日

嗨,£500实际上是一个很好的价格
所有上面的点需要解决为了成为一个令人满意的条件。没有2安装完全相同,他们都有自己的特点和供应。
RCD实际上是一个监管和必须安装你理想情况下应该RCD保护电路和RCD保护电缆隐藏在墙壁的50毫米或更少的深度!
浴室光IP44认为这将使它防溅,浴室有一个hgh风险/机会的拟合起溅/湿点!照明导体需要鉴定才能确定是正确的生活/地球/中性和防止潜在的错误由于缺乏识别!
厨房里的炊具点需要接地,以防止潜在的缺点炊具上金属零件等物品和预防方法电击!
再次接地插座需要防止电击!
毛巾铁路实际上应该是美联储通过融合刺激,应该正确的融合。
7需要正确的电路过载装置电路包含什么。
不正确的极性是一个相当简单的修复它仅仅意味着生活和中立是错误的相反!
厨房没有连续性环主要可以像一个松散的终端一样简单的事情但是没有个人调查我只是建议一种可能性,但需要整流电缆没有连续性可能导致过热造成进一步的问题!
的检查,这应该是每十年进行或在改变租赁/入住率。

希望这有助于

2011 - 05 - 23 - t17:45:02 + 01:00

回答2011年5月23日

报告显示相当多的问题。许多问题£500包括正确的增值税是正确的。
不要杀死信使,这不是他的错,没有通过。
问候

2011 - 05 - 23 - t17:45:02 + 01:00

回答2011年5月23日

1你不需要额外的RCD保护如果你没有安装的新电路。但是,我建议,如果你有一个电动RCD安装淋浴,在消费者单位或作为一个独立的项目。
2。如果灯具在淋浴或小于2.25米洗澡需要防水。
3所示。你的一些照明导体需要棕色或红色套管添加到显示他们改变生活。一个相对简单的工作。
4所示。我无法评论,因为应该有一个抵达的炊具点接地隔离开关(至关重要的)。
5。4,应该有地球电线电缆喂养的套接字,需要进一步的调查(至关重要的)。
6。浴室毛巾散热器从交换融合需要美联储刺激出口。
7所示。你不要说电路7是什么但是我想它需要一个不同的评级MCB。
8。没有连续性厨房环破裂导致潜在的严重,但通常是导体背后的一个套接字。

这些都是有效的。其他平面是相同的年龄是不相关的。他们可能没有这些缺点。一些观测的新规定。他们的检验可能没有如此彻底。我认为你有一个非常全面的检查和所有的点都需要解决。

你当然应该要求在报价成本分析。

£500英镑可能依赖于合理的替代水平。报价看起来像1 - 2天处理部分。

第二个意见将消灭的成本节省你正在寻找,就像我说的观察看起来有效。它看起来像你雇佣一个专业电工检查。

你不需要有一个年度检验,虽然我建议检查租户的变化(根据以前的房客!)

2011 - 05 - 23 - t17:45:02 + 01:00

回答2011年5月23日

一些需要注意的其他问题。我能给你的最好的建议是调用另一个电工来得到一个报价要花多少钱修的缺点。这样你
pir不会花更多的钱。
得到邻居的名字电工!
所有最好的抢劫

2011 - 05 - 23 - t17:45:02 + 01:00

回答2011年5月23日

首先你可以发送3电工到财产携带或者定期检查之后查看文件和代码点了会有所不同,其所有的解释。

斜面渣的家伙,我不知道他,他看到我没有。

房地产可能是建于80年的“年代但海军学校规则不回顾和属性必须评估当前的标准,这听起来像是他是引用一个新的消费单位的价格,是你的旧损坏或有缺陷吗?只是因为没有rcd保护不让它不安全。

我很想看看他是如何编码的每一项。

保罗

2011 - 05 - 23 - t21:05:02 + 01:00

回答2011年5月23日

电气设施很少维修/维护的消费者,因为他们往往隐藏/不可见- PIR强调潜在的和现在的危险在安装。如果你有一个滴水的龙头你会修复它,如果你有一个坏的电线连接你最可能永远不会知道,直到它太迟了。这是真正的需要定期检查和测试。

2011 - 07 - 20 - t17:45:05 + 01:00

回答2011年7月20日

在我看来,一个方便的男人或DIY的人或承租人已做一些工作。
电工发现了通常的项目这个年龄的一个平面。
听起来像一个公平的检验和一个合理的价格。
如果他给你晚些时候通过有人吓了一跳,他可就麻烦了。祝你好运。

2014 - 05 - 25 - t23:20:02 + 01:00

回答2014年5月25日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价
找不到一个答案吗? 问一个新的问题