我的铜没有rcd照明电路

我床上平消费者对照明电路的单元没有恢复。

我需要电工通用安全检查(但没有新的布线安装)和问题我EICR报告——这可以做,没有升级到最新的铜版吗?

从谷歌:
“没有监管要求的照明电路RCD保护,本身,但是如果有任何新的布线埋< 50毫米深墙,将调用一个RCD保护要求。”

上面这句话还有效吗?

非常感谢你的帮助。

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

现在在18日版规则下,如果你有任何补充或扩展照明电路然后RCD必须提供。在你的情况下的测试。因此,照明电路将代码3需要改进。

2019 - 04 - 03 - t16:20:02 + 01:00

回答3日4月2019年

嗨,是的语句按规定仍然有效,但如果你在做一个新的重新连接所有电路必须rcd保护。

2019 - 04 - 03 - t10:05:01 + 01:00

回答3日4月2019年

电气安装必须符合当前版本的BS7671当时它被安装。

任何额外的作品进行安装(不含维修更换一个套接字或灯具等)必须符合当前版本的BS7671今天。

应该注意,RCD是一个花哨的名字用于成本你额外的钱,而且还可以减少的发电量可以穿透你的身体,孩子或宠物救他们的命,旅行期间防止许多火灾的缺点。

总是恢复安装的,除非真的是不实际的。你的测试人员应该能够安装一个成本有效的,因为他是和测试它。

2019 - 04 - 03 - t21:00:03 + 01:00

回答3日4月2019年

根据现行规定,所有新的/修改电路必须由30 ma RCD保护。

如上所述,只要安装符合规则的安装时,那么它仍然会通过与C3注意说电路需要改进的。

我们总是建议你保护你所有的电路与RCD无论海军学校规则。设备保护从line-to-earth缺点大大降低电刑的风险。特别重要的如果你有IP额定灯在浴室或外面!

2019 - 04 - 04 - t17:55:02 + 01:00

回答4日4月2019年