问这种

恢复到浴室

我最近有一个EICR完成。电工指出,C3、改进建议;‘不rcd保护浴室照明但补充焊接在卫生间管道。

我的问题是,这是一个法律要求rcd保护在浴室照明和我们应该有一个新的fusebox安装这个吗?当前fusebox只有RCD的楼下,在位于楼上(洗手间)。谢谢你!

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

不,C3的代码。

2021 - 03 - 12 - t08:35:02 + 0

回答2021年3月12日

按规定RCD保护更新需要在国内照明前提411.3.4——新规定要求,在国内(家庭)的前提,额外的保护通过RCD额定剩余动作电流不超过30 mA应提供交流最终电路提供灯具。

你的浴室照明应该在银行分理处或受RCD保护。

2021 - 03 - 16 - t17:35:02 + 0

回答2021年3月16日

只有recomendation带来你的房子目前的标准,没有eicr是法律要求,总是一个好主意每个电路rcd但是如果一切报告很好我不会打扰的改变。

2021 - 03 - 25 - t15:50:04 + 0

回答2021年3月25日

BS7671 701.411.3.3州使用额外的保护的一个或多个RCD的特性中指定监管415.1.1应提供,但是这是对于新安装,EICR将返回一个C3我假设这是一个旧的安装。但是你最好配合RCD保护电路,一个新的消费者单位将实现这一目标。这是你的电话:-)

2021 - 03 - 25 - t16:10:04 + 0

回答2021年3月25日