询问商人
管道
组合锅炉在服务后迅速损失压力
我们刚刚在锅炉上完成了年度服务。几乎直截了当,我注意到暖气并不强烈,但将其归结为更好的天气。然后,散热器和管道开始发出大声的冒泡噪音,逐渐散发出某些散热器完全停止工作。当压力下降到零时,我放了散热器并将系统上面放上系统。尽管再增加几次水,但压力仍会在几分钟内降至零。今天早上,锅炉开始发出可怕的声音,因此关闭了一切。服务工程师会弄乱某些东西,还是可能是随机的故障?似乎太巧合了。而且没有泄漏的迹象 - 考虑到我们正在流失的水量,这应该很明显。一切都在哪里? Please help as engineer won’t return until next week.
Nibblesthehehamster
2021-03-27T13:46:44+00:00
Mybuilder水管工的2个答案
最佳答案
144090
2021-03-27T15:10:03+00:00
你好
我想您没有在锅炉或加热系统上泄漏内部泄漏,因此请检查外部有15毫米铜管的管道,以查看是否有水漏水的迹象,如果是的,您将需要一个新的压力缓解阀?如果工程师激活了该阀,则可能会削弱阀门,但他不应该责怪
如果管道没有显示滴水的迹象,则膨胀容器将需要内部压力检查或需要更换
我觉得工程师不太可能怪罪,除非他是一个完整的新手并释放了扩建船的压力
我希望这对戴夫有帮助
回答2021年3月27日
喜欢
15
相关问题
- 我们的燃气锅炉每天都在播放大约1/2的压力,当加热时,压力爆发到超过3杆压力时,锅炉需要什么?
伍斯特博世(Worcester Bosch)240的年度服务应为多少
- 锅炉在新风扇后失去压力。
我有一个理想的经典HE12梳子锅炉。它大约在一周前停止工作,经过几件事,最终...
- 锅炉失去压力:没有锅炉断层,没有泄漏。这是一个谜!
准备好一个神秘了吗?我们的组合锅炉已经失去了数月的压力。每10天一次,并且稳步增长...
- 锅炉关闭加热后损失压力
我们遇到了一个问题,即在关闭加热后,锅炉的压力在一夜之间下降。它整天都位于1.5量规上,...