问这种

中央供暖系统

在我们关掉加热锅炉失去压力

我们有一个问题,我们的锅炉压力加热关闭之后一夜之间下降。它位于1.5计,当加热的推移,跳跃到2。然后一夜之间似乎下降到略高于零使锅炉有错误光和没有热水,直到我们重置和压力。使用加热的压力下降后,不使用淋浴,水龙头等。

我们看不到任何泄漏,检查所有的散热器。我们最近有锅炉维修,被告知没有问题,现在这种情况。

4答案MyBuilder供暖工程师

首先是与服务只有3压力下降的原因
1)泄漏对系统热时更是如此
2)膨胀水箱是错误的
3)排出阀是错误的
检查他们,因为它将一个或2和3在一起

2020 - 10 - 02 - t18:25:02 + 01:00

2020年10月2日回答

膨胀水箱需要充电

2020 - 10 - 02 - t18:45:02 + 01:00

2020年10月2日回答

膨胀水箱问题!

2020 - 10 - 02 - t19:20:02 + 01:00

2020年10月2日回答

不同意与服务无关,膨胀水箱的静压应该检查,必要时调整。请,观察是否有水从外排气管滴水。也检查是否有在任何散热器阀门泄漏的迹象

2020 - 10 - 17 t09:10:03 + 01:00

回答2020年10月17日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别