安装新风机后锅炉失压。

我有一个理想经典HE12组合锅炉。大约一周前,它停止工作了,在尝试了几件事情之后,它最终是需要更换的风扇。刚刚换了风扇,一天左右一切都很正常。但后来我开始注意到一种奇怪的声音,当我检查时,压力是零。我重新加压,声音听起来又好了,但几分钟后压力又回到了零。我再次加压,当我这样做时,我注意到外面的管道正在从锅炉中喷出水。我把所有的散热器都放血了,除非它藏得很好,否则哪里都看不到泄漏。知道是什么吗?

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

膨胀容器失效或需要重新加压,prv失效,请锅炉工程师回来处理。

2020 - 02 - 12 - t11:20:02 + 0

回答2020年2月12日

更换风扇与压力无关
根据你的描述,充气舱不断放水,那么膨胀容器需要更换,或者实际的充气舱正在通过。
1.如果可以并且可以看到,转动prv阀门(红色旋钮)
如果能听到“砰”的一声,那就是水从prv弹簧上卡住了。
如果水停了,那就修好了,如果没有,你需要雇一个煤气工程师。

2020 - 02年- 13 - t17:45:02 + 0

回答2020年2月13日

球迷与PRV无关,只是非常不幸
膨胀舱需要和PRV一起充电。
我会建议进行全面的服务,并补充相关的系统化学品

2020 - 02年- 14 - t13:15:02 + 0

回答2020年2月14日

不管你的能力有多强,请不要自己动手修理锅炉。你最终可能会遇到比开始时更多的问题,还会有一大笔账单。
在我们的工作生涯中,我们都在某些方面受过训练并具备资格。找一个注册过气体安全的人,知道他们在做什么。

2020 - 02年- 17日0 - t18:15:02 +

回答2020年2月17日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价