问一个商人
管道
锅炉失压:无锅炉故障,无泄漏。这是一个谜!
准备好解开谜团了吗?
我们的复合锅炉几个月来一直在失去压力。是每10天,在过去的几个月里一直在稳步增长。
上周末我们把所有的散热器都放光了(有两个坏掉了),导致锅炉在一个小时内失去了压力!
水管工来检查了PRV和EV。一切似乎都很好。在加热运行的情况下进行了测试,压力完全没有下降。但是,随着暖气的关闭,压力在一小时内就下降了。他隔离了锅炉(下面有两个阀门),压力就保持了下来。
给锅炉工程师打了电话,为了确保安全,他更换了电动汽车,伪狂犬病病毒和热交换器。他百分百确信锅炉现在不会有问题。
一小时内压力还是会下降,除非我们隔离锅炉,这段时间我们已经隔离了。
是一定是某个地方的管道漏水了(绝对没有迹象),还是我们遗漏了什么?尽管锅炉现在处于顶部状态,但压力仍然保持在锅炉隔离的状态,这让我们很困惑。
请帮助!谢谢你!
来自MyBuilder Plumbers的6个答案
最佳答案
如果prv和ev和热交换器都已经更换,当加热系统被隔离的压力保持在上面,听起来像是系统上某处有泄漏。如果这是电动汽车的问题,你会发现当加热时,压力会上升。如果锅炉有泄漏,你会发现即使隔离,压力也会下降。
2020年6月26日回答
巴里•自2020年6月1日起生效•11工作,100%积极的反馈
你可以快速观察一下外面的情况10个锅炉安装中有9个在锅炉烟道下面的墙上伸出了一根铜管。将锅炉完全打开加热10分钟,或者直到所有的散热器都变热。看看外面,看有没有水从那根铜管里流出来。如果是这样,很有可能是伪狂犬病的瓣膜或者膨胀血管。
2020年6月26日回答
这绝对是系统上的泄漏,即使系统关闭了,仍然有泄漏通过prv,如果是一辆有故障的电动车,也会通过prv泄漏。所以当它保持压力的时候。系统里肯定有
2021年3月19日回答
雷克斯汉姆•成员自2018年11月27日起•21工作,95%积极的反馈
锅炉中可能存在的膨胀容器故障没有锅炉加热和冷却,即锅炉隔离时膨胀容器不运行
2020年6月4日回答
卡莱尔,•成员自2020年6月4日起•3.工作,100%积极的反馈
相关问题
- 组合锅炉压力/加热管泄漏
嗨,我的combi锅炉一直失去压力(1.5巴零5 - 6小时),我有一个污渍在天花板上,很可能是…
- 锅炉失压,但拉德管没有泄漏,泄压口没有滴漏?
我们最近装修了我们的房子,安装了新的锅炉/集中供暖系统,但锅炉老是漏水。
- 新锅炉-如果有轻微的煤气泄漏,我可以安装新锅炉吗?
你好,问题-如果有一个“小的气体泄漏”,但在允许的下降范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- 锅炉失压之谜,救命!
我的锅炉从20:00到07:00会损失1.5巴的压力。我们有英国燃气公司的家庭护理,到目前为止我们有锅炉。