我们最近重新装修我们的房子,有一个新的锅炉/中央供暖系统安装和锅炉总是失去压力。一旦锅炉被加压到1.5酒吧将完美运行,而它一旦恒温器开关,它将失去压力。我们有锅炉的锅炉检查和没有水不应该和没有泄漏压力释放的出口。这经常发生,锅炉通常会显示0栏直到re-pressurised !

我已经检查所有的rad阀门和管工作我可以看到,没有明显的泄漏。没有管道在一楼,没有泄漏补丁任何天花板。任何帮助将非常感激。

5个答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

见过几次,特别是伍斯特博世锅炉。
也许热交换器,它通过冷凝管排水。

2015 - 02 - 03 - t10:20:02 + 0

回答2015年2月3日

有工程师压力系统,看看其系统或锅炉,锅炉在隔离和返回管道流没有需求,看看压力下降,如果是锅炉,如果系统没有其....为你,但得到一个合适的工程师不是一个安装程序。

2015 - 02年- 23 - t14:30:02 + 0

回答2015年2月23日

嗨。
从1.5条压力迅速上升到最大开启加热时(10-30min后)?
如果是的,那么膨胀水箱需要充电。
罗伯特。

2015 - 02 - 03 - t17:30:02 + 0

回答2015年2月3日

水是逃避。没有两种方式。你还没有找到泄漏或针孔的板式换热器(如果它是一个结合)不太可能,如果它是一个新的锅炉。

2015 - 02 - 03 - t10:20:02 + 0

回答2015年2月3日

你清理冷凝器陷阱呢?
你走了一轮从空气散热器和流血吗?
你的锅炉坐落应该有一个阀释放空气与水,得到一桶/碗和释放空气缓慢,您应该看到一个变化。

2019 - 02年- 08 - t22:25:01 + 0

回答2019年2月8日