你好所有的,我真的希望有人可以给我一些指导,因为我在我的范围。

我们有一个阿里斯顿9月25他锅炉开始失去压力一天一次。这有更糟糕的是,它有阶段每四小时失去压力。

如果是我我就已经有人在马上,但我们住在私人租房,房东拖着他的脚。

最后我得到了有人在说我会把我们的租金成本,和商人取代了膨胀阀。

这是10月25日,直到现在(11月10日)一切都一直好但今天早上锅炉又输了压力。

两次没有泄漏的迹象(我们是一个中期地板平坦的水我想象我们会听到从楼下是否有泄漏,没有什么天花板),和铜管转回建筑泄漏之前——这是什么使我们相信膨胀阀,我还没有看到这次泄漏,但将继续检查(太高了,将一袋有些人建议)。

所以谁能给任何建议接下来我们能做什么?我们的问题是让我们的房东是一个巨大的斗争做任何事所以我希望能够去他的建议问题可能的原因。

提前谢谢你!

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

很可能需要补足的膨胀箱或者有缺陷的替换,当锅炉上的减压阀了你应该首先检查膨胀水箱的费用,这将改变之前首先要检查减压阀,膨胀水箱的失败会导致锅炉超压使减压阀开放。

2019 - 11 - 10 - t12:45:02 + 0

回答2019年11月10日

以及扩张血管,让工程师检查热交换器中没有裂纹,经过冷凝管。告诉这是孤立的唯一方法加热的锅炉两边,留下过夜。如果压力下降,你需要一个新的热交换器

2019 - 11 - 28 - t16:25:01 + 0

回答2019年11月28日

您可能需要与压缩空气膨胀水箱

2019 - 11 - 11 - t08:15:03 + 0

回答2019年11月11日

这可能是换热器泄漏内部和冷凝物中运行

2019 - 11 - 27 t15:40:02 + 0

回答2019年11月27日