询问商人
管道
我的锅炉不断失去压力,并且每天都需要从循环中填充,即使地板下没有泄漏的迹象或锅炉溢出出口
Mybuilder水管工的4个答案
最佳答案
如果您没有泄漏的迹象,并且您的压力损失,那么您的压力缓解阀很可能会允许,这是一个安全阀,如果中央供暖压力升高,则可以使水安全地逸出外部,通常是15mm铜穿过外面墙壁的管道将被踢回去。如果您知道它在哪里或可以将管道追踪到外部,如果墙壁湿或污渍含有橙色,或者您可以看到它滴落在您的问题上,这是您的问题,所以当您重新填充系统时,您应该发泄辐射器只需在系统中有任何空气即可。
希望这有帮助,Sam(S.M.Wynne管道和供暖服务)
2012年2月12日回答
肖勒姆(Shoreham by Sea)•自2012年3月26日以来的会员•21工作,100%积极的反馈
你好德温,
您的压力问题要么是对现有的供暖管道泄漏,要么是锅炉压力容器有故障。如果您打电话给供暖工程师进行调查,请他测试内部压力容器以确保其仍然加压,他可以用不错的脚泵来完成此操作。如果内部容器没有承受压力,那么最便宜的选择是将新的外部船安装在现有管道上的返回管道上。
希望这可以帮助,
托尼
温暖的区域供暖和太阳能
回答2012年4月4日
纳尔逊•自2010年12月16日以来的成员•45工作,100%积极的反馈
您将其放进去,每天都会夸大它,因为您找不到在扫描的地方的地方不会改变它在挖掘的事实。
因此,考虑到上述事实,您的问题是什么?
2012年2月12日回答
高维科姆•自2008年9月28日以来的成员•16工作,100%积极的反馈