问一个商人
防潮
反复出现的模具问题即使piv系统的安装
你好,
我搬到一楼公寓在2015年末,这一委员会建筑建在50/60交货的我认为。
在主卧室的墙上开发一个大型潮湿问题以及一些较小的补丁在客厅里。我们有管理和维护公寓的人解决问题,他们删除了所有的灰泥墙和应用某种涂层或密封剂砌砖(我不是100%确定那是什么,但它是黑色的颜色),他们当中时石膏墙漆我们了。在客厅的地区似乎刚刚画了。他们还安装了排水系统系统在平坦的外面,他们把一些膜周围平,挖了一个巨大的海沟,里面装满了石头。此外他们做了一些调整和修复一些忽明忽暗的损坏。
我认为这将是最后的模具在两个领域,然后返回。除了墙上的模具我们也看到沉重的凝结在早晨我们的窗户。管理公司出来又进行了内部水分报告和安装是suggusted PIV系统将解决这个问题,我们正在吃。
然后我们同意PIV系统安装和受灾区域的墙涂上防霉涂料。这当然减少冷凝和墙似乎是好的,但是现在我们看到墙上布满灰尘的黑点形成最初的问题地区在卧室和白色的模具在一些衣服,皮革商品和一些家具(底部宜家电脑桌在第二间卧室)。可能有更多的模具,我还没有发现和计划检查更多的衣服,大厅里的橱柜白色模具的迹象。
安装了PIV的人将会在下周检查PIV系统的操作,但如果他们建议一切顺利好我不知道如何继续或转向。
一下平面是一个2床层平2人,我们都是在一天晚上我们做饭,通常使用淋浴每天一个。我们打开窗户时做饭和洗澡。窗户在平UPVC但没有细流通风口。每个房间有一个通风砖。尽管在厨房砖掩盖了一个假的装天花板的安装。我不再在室内干燥的衣服。所以我觉得我采取所有必需的步骤减少增加空气中的湿度。
任何建议我们如何阻止白模具成形,可能有一个问题在卧室墙壁上的内部问题,可能需要更多的侵入性检查吗?
12个答案从MyBuilder防潮专家
最佳答案
Mareham勒沼泽•2009年3月1日起•80年工作,100%积极的反馈
确实听起来像墙上的问题,要么把腔腔或绝缘,水进入最有可能从屋顶或墙壁根据砖的工作条件。P.I.v.系统是可以治愈冷凝问题但不能阻止水穿透建筑通过贫穷或错误进行维护他们不停止湿”。这只是我的想法在你的问题作为其不可能100%地肯定没有问题。
祝你好运亚历克斯
回答2021年1月7日
布•2015年11月2日以来成员•50工作,100%积极的反馈
在我看来,你的墙绝缘有问题也是可能的外部,它需要检查或左右墙上如果水通过管道和泄漏。
回答2021年1月7日
对我来说,我会说这是通风。我以前有个人。我被告知要做的是把所有家具离墙壁太让空气更自由地移动。
一个简单的薄漂白剂擦了霉菌孢子....但除非气流好/常数会一直发生。
回答2021年1月7日
巴恩斯利•自2019年3月8日•15工作,100%积极的反馈
这是所有关于凝结和通风。黑色的模具只能生长在水分。你有一个伟大的许多尝试解决这个问题——但是——如果你把门窗打开,把加热了模具将死亡和消失。
我不建议你这么做很明显,但这些通常的生活方式的根源在外面很冷所以加热,所有的窗户都关上了。模具只爱静止空气,一点温暖和我们走:)
你只需要通风,让新鲜空气流通,它会消失。
希望这有助于
回答2021年1月7日
威勒尔•自2020年1月14日•85年工作,99%积极的反馈
从你的描述我不能找出这是上升的潮湿或从上面渗透潮湿或饱和方法,除非你让专家看看这个然后你要花点钱在许多不同的解决方案,我建议得到一个合格的调查问题,然后进行推荐
回答2021年1月7日
通风和你可以尝试画墙壁与辛瑟Guardzs这将提供一个可靠的防潮屏障,可以很容易地在画,干燥快,是一个明确的解决方案。在油漆的着色辛瑟长期(白色和结果应该是优秀的。
回答2021年1月7日
嗨,得到一个独立的潮湿的专家或2给你一个评价。听起来我像他们试图尿在一堆篝火,墙可能需要隔离,更好的空气循环等等。你说它的地面平坦,肯定不是地下室公寓吗?
回答2021年1月7日
Clevedon•自2016年10月3日•2工作,100%积极的反馈
相关问题
- Vaillant ecoTEC831 /腐蚀/异常与入口空气加热系统
1 * *:腐蚀的冷凝段内流感:2/3个月后安装了多屏画面等等滴……
- 模具在墙壁造成通风不良和绝缘类型的供热系统?
你好,我和我的男朋友最近搬进了房子我们买了。很老end-terrace房子,可能建在…
- 将墙壁/地板泄漏后变干的吗?有一个小模具的问题
你好,最近我发现了一个泄漏的小房间,我浸锅炉。小滴飞溅通过…
- 新系统后水箱漏水等问题。
我妈妈最近她的旧罐/锅炉系统结合锅炉系统所取代。水管工和讨论需求,…