中央供暖系统
锅炉神秘失去压力,帮助!
我的锅炉是失去1.5酒吧20:00至07:00的压力。我们有英国天然气锅炉家庭护理,到目前为止,我们已经分离,它保留了压力。当锅炉unisolated压力下降到0几乎立即,表明这是一个问题与中央供暖。
ADI泄漏检测被称为因为英国天然气的第三方是周。他们用声,潮湿的米和天然气跟踪,但没有发现任何泄漏。气体跟踪在90分钟4酒吧或压力不下降的压力。
英国天然气回来再次检查锅炉,锅炉说没有错,但注意到哭泣散热器阀取代。这不再是哭泣。
锅炉继续失去压力和F4泄漏密封胶使用。然而,压力仍然下降,没有空气散热器每次我使增压锅炉。
所以我的问题是这个引起的泄漏或锅炉吗?
oafc_rob
2021 - 08 - 09 - t07:30:20 + 01:00
4答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
伦敦•2021年3月1日起•139年工作,99%积极的反馈
151616年
2021 - 08 - 09 - t08:20:03 + 01:00
膨胀水箱分裂或需要播出。这是导致压力安全阀拟就激活。导致你的暖气水压力通过你的溢流管了
回答9日2021年8月
喜欢
4
151618年
2021 - 08 - 09 - t09:55:02 + 01:00
很明显,你在您的系统上没有泄漏。你的主要换热是突破和出去的水凝结行或膨胀水箱没有及其出去拟就所以1/2酒吧压力可能相当于两个小水滴
回答9日2021年8月
就像
0
南德文郡•2018年6六月以来的成员•55工作,100%积极的反馈