你好,

更换了我们使用了19年的锅炉,尽管多次检查泄漏和更换主要部件,但它仍然持续失去压力一年。我们的新冷凝锅炉没有解决这个问题,虽然更好,但大约每4周损失0.5巴。问题是:

密封剂安全吗?我应该试试吗?
我应该找一个加热工程师来做这件事吗?还是自己动手很容易?
它会使我的保修失效吗?

非常感谢。

艾伦

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

至少你知道那不是锅炉!

检查散热器周围,锅炉下面的管道,任何压缩接头周围的任何管道出汗的迹象,或形成水池,如果不是在散热器或锅炉周围,那么它在管道中是不可见的,密封剂是下一个合理的尝试步骤。如果这种方法不管用,那么一家配有热成像摄像机的公司可能是解决办法,看看热水是否在墙壁或地板下消散。如上所述,在几周内损失这么多不是一个小数目,所以最终会有证据,湿气等

2021 - 03 - 20 - t20:20:04 + 0

回答2021年3月20日

密封剂是一种众所周知的难以检测泄漏的应用,
0.5条4周将意味着您的系统抑制剂是几乎不存在的所以如果你做它你自己,没有损失,但有时我用泄漏封口机,只是不工作,通常是因为水的逃离太大,检查下地板,特别是如果有人安装压缩隔离阀,通常把阀泄漏的地方你把螺丝刀(地板下的不应该阀门)检查所有散热器阀门和连接,最后一个地方是锅炉(这是你需要一个工程师!!!!!)
总之,密封剂只适用于微小的泄漏
每4周0.5个bar并不小!
你应该和有保修单的厂家核实一下!

2021 - 03 - 18 - t15:05:02 + 0

回答2021年3月18日

所有所有前面的答案。我从描述中假设这是一个只有热量的锅炉。如果有,且存在间接通风气缸;检查气缸线圈是否有泄漏。

2021 - 03 - 23 - t20:30:02 + 0

回答2021年3月23日

我会检查所有明显的漏洞,
您可能想要检查系统是否有足够的膨胀,一些锅炉制造商建议通过在系统中添加外部膨胀容器来增加膨胀,您可能想要与锅炉制造商检查密封剂,因为它可能会使锅炉保修失效。

2021 - 04 - 13 - t19:30:03 + 01:00

2021年4月13日回答