问这种

中央供暖系统

添加通过过滤器泄漏封口机吗?

有人帮助吗?
让我通过,直到情况更好的我考虑添加fernox F4系统治疗一个很小的泄漏的地方。在我看来,最简单的方法是通过外部滤波器低于锅炉。将很感激如果有人能告诉我正确的程序这样做,似乎很简单,关掉水龙头上方和下方释放水重新封装添加封口机在顶部和底部收紧。
只是想确保这是正确的,我没有丢失任何东西。
欣赏任何建议。
谢谢你约翰
PS肯定小漏在加压系统失去每周0.5条左右。想知道dr认为如果没有泄漏。
谢谢你约翰
谢谢你的这个建议dr。我确信它每天必须泄漏压力下降0.1隔夜和空气进入系统,敲门/敲在系统的音量调高。减压阀没有泄露任何水。工作压力1.0到2.2(冷完全热)。
如果你认为它可能比针孔泄漏在任何其他的系统,我将不胜感激任何建议。
谢谢你约翰

5个答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

嗨,约翰
泄漏封口机只会工作在一个小泄漏,并不总是成功的。
如果你有一个加压系统将推荐一名水管工,但是如果你遇到了麻烦。分离过滤,释放一些压力通过排水阀下面的过滤器,以过滤和倒泄漏封口机在顶部。把最高和开放的隔离阀。离开竞选几天,希望压力。这是有风险的人来说不是一个水管工但我希望帮助好运

2020 - 03 - 28 - t16:57:41 + 0

回答2020年3月28日

是的容易做到这样,你确定它的泄漏吗?,你如果结合或系统锅炉检查减压阀。你检查减压阀的流量,如果有的话可能是膨胀水箱需要补足或缺陷,或减压阀是让通过。检查所有rad阀门(冷热)检查坚果在阀门和主轴腺体(rad内阀旋钮)检查减压阀适当干燥容器在它并检查在24小时期间,你敲门,意味着你需要刷新系统清洗化学或权力,把泄漏封口机,看看会发生什么。

2020 - 03 - 29 t11:44:43 + 01:00

回答2020年3月29日

你也检查了泄压阀是否让的外管

2020 - 04 - 20 - t17:13:20 + 01:00

回答2020年4月20日

最简单的方法是通过
中央供暖系统过滤器
如果不是和你有一个毛巾铁路隔离阀泄水,可以添加泄漏封口机然后填充系统正确的压力
但是首先我要检查任何泄漏
拟就在锅炉
下面您将看到铜管外放电从沸腾
检查所有散热器连接和管道工程
建议打电话给工程师

2020 - 04 - 05 - t22:43:53 + 01:00

回答5日4月2020年

一夜一夜之间降至0.1表明泄漏大于泄漏封口机可以应付。最好是找到泄漏源和修复。你必须有一个潮湿的区域地面地板、天花板等。如果低于地板我推荐获得进行检查。泄漏封口机可能再次工作,问题将收割者宜早不宜迟。添加更多的泄漏封口机可能阻止热交换器。
毕竟你也许和封口机将照顾这个问题。

2020 - 03 - 30 - t17:20:02 + 01:00

回答2020年3月30日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价