你好,

我希望有人能帮帮我。我最近维修了我的Vokera紧凑型29HE锅炉。一切正常,只是在填充回路处发现了泄漏。工程师回来换了,但从那以后红灯就一直亮着。我可以重置锅炉,它会再次工作10-15分钟,但同样的情况又会发生。这个问题是与更换填充环有关还是只是巧合?

任何帮助都将不胜感激。

谢谢。

来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答

最佳答案

这种情况通常发生在工程师将锅炉排空以适应填充回路时。

固态红灯平均数,锅炉为1。过热2。热交换中的空气陷阱

这也许能解决问题
1.确保锅炉上的自动排气口(泵的顶部)打开

2.确保泵充分旋转,取下泵前面的银结,试着用螺丝刀停止泵(你应该不能停止泵)。

3.确保流体和回流隔离器完全打开。就好像这是一个塑料类型的隔离阀,有时它可能看起来是完全打开的,但它不是。(取下塑料,用扳手拧开)-p。如果它是黄铜类型,忽略它

4.如果尝试所有这些都不工作,那么
4.1更换过热传感器
4.2更换PCB

确保你有能力做到这一点

2021 - 03 - 11 - t22:50:02 + 0

回答2021年3月11日

很难说它是否与更换填充环或他做了或没有做时,安装它。
我想他会隔离锅炉阀门来适应回路,所以他是否完全重新打开它们,因为如果他没有完全打开它们,锅炉会通过锅炉旁路运行一小段时间,水就会变得很热,然后锁住,只有在加热水冷却到足够低的时候才会重新启动。

如果他是一个受人尊敬的工程师,我相信他不会介意或收费回来看一眼,但显然你必须问他这个问题。

我不建议像建议的那样自己去修复任何东西,因为如果工程师造成了故障,他可能会因为自己试图修复而责怪你……

2021 - 03 - 11 - t20:45:02 + 0

回答2021年3月11日

原来的答案是正确的,但你必须使用气体安全工程师进行整改工作。一旦盖子被非注册的操作人员或住户拆除,它就成为非法气体工作。至少我去过的每个评估中心都是这么告诉我的。

2021 - 04 - 10 - t16:00:05 + 01:00

2021年4月10日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价