询问商人
电气化
63a子主机32amcb
我雇电工搭配子主机板,因为我对消费者单元只有1条备用路, 并正在得到扩展,这将是厨房和电机房,时点我需要找工匠完成它 但我今天注意到
向新63A子主机板提供10毫米装甲电缆
光线电路110A、厨房环电路132A实用机房电路32A,但我想加进2扇辅助炉,评分为每人2.8kw并加电荷
六十四A子密钥板能处理吗万一它跑出32AMCB,
5回文 MyBuilder电工
最佳回答
你好Peter
情况可能比预期更糟
确定需要提供子域的尺寸电缆取决于当前绘制值时所有电路同时使用(增加给定多样性因子 ),这将给您最大流评值
子主供电电缆需要能承载此最小需求, 最理想的是承载更多
除此计算外,电缆运行感(直接切到表面,铺入管道/集群,嵌入墙中,由顶层隔热覆盖等)再次改变电缆当前评分
电缆评分确定后,你就可以确定覆盖子域所需的引信破解容量(此图不得超过供应电缆最大承载容量 )
主引信属性也需要检查以确保它能覆盖额外加载
主尾和定位导体也需要检查
还有其他各种事物需要研究以确保修改后安装内所有事物都令人满意
并选择实现安全兼容安装
waynesopitt
2012年4月24日回复
maidstone系统·自2008年10月8日起成员·23号作业,百分百正数反馈
Hi
向身体报告
10毫米电缆可配上50兆赫只需要检查几件事情,例如运行长度和总载量供应
希望它帮助
需要更多工作时 贴上标签 并找个像我这样的经批电源引用
谢谢
回复2012年4月23日
Hi
henley双极块并安装63A开关导管总是检查主引信,像只可能是60A人为什么还逍遥法外
欢呼声
罗布
2012年4月24日回复
关联问题
- 帮助安装子主机板
Hi我有一个子主机板安装 在我的办公室232amp环路和1光电路有限性
- 民盟为何在MCB关闭电路割线时出行
单插座换车库双插座 我需要缩短电缆RCBO支持
- 16A烤箱32A专用电路新建MCB需求
myBuilder主火花,MyBrude内置
- 新建锅炉主机需要A型ARD吗
新锅炉由英国天然气公司安装旧锅炉连接主线提供 通过13A插件