16个烤箱到一个专用的32电路?新mcb需要吗?

你好主人MyBuilder活泼的,

我的内置(安装在侧板,在一个单独的气体滚刀),电动单炉坏了。我想买一个新的。

大纲设置:
——在旧烤箱,在墙上,烤箱可以连接的套接字。注意:不插——三个电线需要用螺钉固定在墙上,然后覆盖在一个塑料盖(也完蛋了)。
在餐具柜是一个开关(有红灯)“烤箱”,它不像一个电灯开关,其中一个更结实的开关,点击向上/向下。
——在我fusebox,我有一个单独的MCB标志着“烤箱”,说“B32”——从我可以告诉什么;这是一个32保险丝吗?

问题来了,买一台新烤箱(随便举个例子:http://www.myappliances.co.uk/prod/pyrolytic-ovens/1-ART28742-60cm-single-pyrolitic-oven.htm)我可以看到很多都是16。我安全的线在16炉的电路有32个保险丝吗?如果不是,这是否意味着前面的烤箱(标准便宜,一个新的构建)是连接不安全?更重要的是,如果没有,我怎么做得到16一安装?…取代B32 MCB B16转椅?安装一个单独的保险丝烤箱和墙之间?

谢谢!

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

英国保护电缆设备。因此当前的设置没有什么不妥。如果你连接新锅给你进一步的建议必须知道它的千瓦等级。是建立在自由站....什么?

2017 - 10 - 06 - t07:40:02 + 01:00

回答2017年10月6日

你好,

执事电击中了要害,正确的设置是非常好的方式提供MCB /银行分理处是正确的评级的评级。例如计算是简单的欧姆定律你把要安装的设备的整体评级例如7.2千瓦相当于7200瓦,除以230 v将给你31.30安培在这个实例中从这个计算我们已经证明一个32保护装置将足够的保护,特别在6毫米电缆就可以了。然而,如果你正在安装的烤箱是16炉评级将需要一个保护装置。没关系电缆太大了,它唯一的一个问题,如果其大小例如下:这可能发生当人们改变从一个烤箱双烤箱然后通常更大的电缆尺寸(10毫米)和保护装置需要为了兼容。

的声音,你只需要确保你一定对整个评级的新设备和第二安装了正确的评级MCB。

如果你不确定我建议你联系当地著名的电气承包商,它应该是一个非常简单的工作来完成这不会花费你很多钱。

我希望这有助于,最美好的祝福!

杰姆电

2017 - 11 - 04 - t08:45:02 + 0

回答2017年11月4日

你需要确保你有一个锅和电线烤箱电缆安装。

插头可以融化在16安培!

和改变mcb 16/20 amp不同。

确保你保持烤箱隔离开关。

10毫米电缆或下午6点是好事,但最好与电工检查,检查正常。

需要rcd保护!