问问商人
电
一个1kw的电烤箱没有dp隔离器可以吗?
我曾经是一名电气建筑服务工程师,但我对代码的知识现在有点生疏了。为我父母的新厨房工作的电工已经把新的内置烤箱插入了一个13A的墙上插座,在安装滚刀时,这个插座将无法接触到。厨房完工后,唯一隔离烤箱的方法是在楼上另一个房间的消费区。这真的符合BS 7671的要求吗?
此外,电动灶台(连接到炊具开关)和烤箱都不是专用电路,而是与其他厨房插座一样由相同的32A环供电。假设组合额定值不会使MCB过载(我希望电工已经检查过了),是否有任何东西说烤箱或滚刀已经有专用的径向供应?
谢谢
来自MyBuilder电工的回答
最佳答案
允许将烘箱和滚刀从32安培的环形电路上刺激下来,前提是环形没有负载过重。如果洗衣机和洗碗机等也在同一个环上,那么这是糟糕的电气设计。
虽然不是必需的,但良好的安装实践表明,在可能的情况下,通常会为烤箱和滚刀安装专用的径向电路,尽管客户通常想要最便宜的选择,不想为更高规格的选择付费。你知道他们有什么选择吗?
关于隔离器的问题,那么你的担心是正确的,因为这是不可接受的,应该有一个易于使用的本地隔离手段,为滚刀和烤箱。这个可以放在相邻的橱柜里,但直接放在烤箱后面是不方便的。事实上,它将被记录为代码C3缺陷,不安全,但不符合BS7671:2008。
由于这项工作是P部分应通知的,请检查您的父母是否同时获得电气证书和P部分建筑控制通知,因为没有它们,即使他们自己没有做这项工作,他们也可能因违反法律而被罚款高达5000英镑!更多信息请参见下面的链接
http://www.donttakethep.co.uk/
回答2013年8月5日
相关问题
- 法律是否要求房间的恒温器安装新的锅炉/供暖系统?
去年夏天,我们把刚买的房子彻底翻新了一遍。这包括更换旧锅炉,我们现在有了一个组合。
- 是否有一个3相逆变器,可以管理一个制革店可能的输出高达60.000瓦?
我知道我们可以通过能源公司更换电源,但报价是至少需要6周的等待,我宁愿先确定……
- 新锅炉-如果有轻微煤气泄漏,我是否可以安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- 在我想购买的物业上,提供新屋顶的报价是否需要收费?
在我想购买的物业上,提供新屋顶的报价是否需要收费?这项调查提出了新的……