问这种
电
为什么rcd旅行当我剪线在电路mcb关掉吗?
我改变单个套接字双窝在车库里,我需要缩短电缆。车库插座的银行分理处在车库消费单位。然而当我把电缆,RCD在主屋绊了一下(但不是车库银行分理处)。
这是怎样发生的呢?如果银行分理处,房子只有线仍然连接到地球。如何减少地球(或做空它关闭电路)次RCD吗?可能只是一个小的电流感应电路也许饲料套接字,运行毗邻饲料的照明电路还打开吗?
nick_g_75
2016 - 12 - 18岁t16:08:09 + 0
从MyBuilder电工2答案
最佳答案
53687年
2017 - 01 - 08 - t17:40:02 + 0
当你把线创建一个中立的接地故障所以RCD旅行。中性和地球仍然是连接当保险丝移除或MCB的位置。
于2017年1月8日回答
就像
20.
53238年
2016 - 12 - 18岁t20:20:02 + 0
喜欢通过海报的问题
因为你的中性也!一个银行分理处或RCD银行分理处不是双极失衡。RCD双极,你换了车库的主要关掉消费者单位希望你有!迪拜,你可以完全孤立的车库就可能减少。(安全)从不想当然电气工作,电压测试仪吗?顺便说一句,你不应该有2个或更多30 ma银行分理处的或由于宪政民主联盟在同一电路的冲突。你应该车库电路接地保护消费单位,简称RCD或与消费者理想的银行分理处单位只有在车库或MCB mbcs消费单位和RCD在消费单位在车库里。电工将能够告诉你所有这些访问,这是您需要为当前设置是错误的,如果你如何解释它是正确的。
回答2016年12月18日
就像
8
相关问题
- 有3个反相器,可以管理一个可能的输出60.000瓦特的日光浴店吗?
我知道我们可以改变电源通过能源公司但这是被引用为一套6周最低等,宁愿……
- 新锅炉——我可以有一个新的锅炉安装如果有一个小的气体泄漏?
你好,问题——我可以有一个新的锅炉安装是否有“小漏气”,但在允许下降吗?…
- 将墙壁/地板泄漏后变干的吗?有一个小模具的问题
你好,最近我发现了一个泄漏的小房间,我浸锅炉。小滴飞溅通过…
- 电源插座没有恢复。新安装铜2013年10月。P部分证书
在2013年10月我有一个新的6方法可把负载双RCD消费单位安装替换原来的4融合“木”保险丝盒……