Mcb的淋浴。

我已经删除损坏的电动淋浴和当我孤立低指出这是在32名盾牌在旧风格。淋浴是一个9.5千瓦,所以我就在思考英国工作还不够吗?我想把它换成一个10.5千瓦,有线电视我很确定是10毫米T / E……这需要一个50名盾牌,如果因此+一个st4aight交换?任何建议表示赞赏,我有一个的消费单位是否有帮助。对于你的回答,谢谢,但我无意这么做,只是范围的工作需要,因此成本。

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

任何超过8千瓦的淋浴需要10毫米电缆。50安培名盾牌,但至关重要的是支持RCD /银行分理处。安装这些东西都很好但是如果是diy的工作你怎么知道它是安全的也等不正确的测试设备和如果你接地/键可以也必须检查。

2020 - 04 - 15 - t15:00:04 + 01:00

回答2020年4月15日

是的,其他电工在许多方面是正确的;为了添加以下:一个合格的电工!
电缆尺寸和MCB不仅依赖于负荷的设备;您还必须考虑电缆温度与电缆的安装方法(见BS7671最低监管要求)

2020 - 04 - 19 - t19:15:02 + 01:00

回答19日4月2020年

安培是瓦特/电压。

2020 - 04 - 16 - t10:40:02 + 01:00

2020年4月16日回答

做任何电气工作的最安全的方法是得到一个可靠的合格的电工

2020 - 04 - 22 - t17:35:02 + 01:00

回答2020年4月22日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价