问问商人

管道

新的triton淋浴翻转mcb开关时,接通

你好,

我买了一个Triton电动淋浴器,我的水管工朋友帮我修好了。

我们安装得很好,但发现每当我们打开它,它就会绊倒保险丝盒里的主左岸微型断路器。当电源线从淋浴间断开时,拉绳开关正常。此外,当我们把它连接到淋浴时,它就会亮起来——只有当我们把它转到热水时,它才会把mcb扔出去。

我们以为这是每天一次的淋浴,但另一个全新的淋浴器在通电时也一样。我们使用了10mm2 6242Y电缆和一个50安培BG mcb来喂它,所以不能过载。我们还检查了每根电线是否有接地问题,并确信我们没有剪断一根电线,因为浴室天花板的拉线是正常的。

Triton说主mcb需要80或100安培,但我的是63安培。这可能是问题所在,还是我们应该使用6242YH规格的电线?是浴室里的什么东西需要重置吗?是没有pcb,所以唯一的其他东西是螺线管也许?但当我们尝试了两个全新的淋浴时,我们对此表示怀疑

完全被难住了,感谢你的建议
马克

来自MyBuilder Plumbers的2个答案

最佳答案

听起来你描述的63A MCB是RCD。虽然这不太可能,但有可能有人在淋浴和消费单元之间的某个地方越过了地球和中性电缆,但无论如何,我必须建议你找一个注册电工来为你解决这个问题。至于Triton说你需要一个80/100A的MCB 50A,这是最大的要求,因为我非常确定最强大的是10.5kw,相当于45.65A。

2016 - 02年- 21 - t13:30:02 + 0

回答2016年2月21日

你需要对电缆进行测试,绝缘,r1和r2,地球回路测试,至少要消除一些东西,但既然你说你自己做的,你就不会进行测试。你没提RCD吗?浴室里的所有电路都必须有RCD保护,除非你做了补充接地连接。另一件事是,如果你在浴室里有火花,他/她可以为你做所有这些工作,你会得到一个证书。恕我直言,把它连接起来,打开它来“测试”它,看看它是否会绊倒,这真的不是正确的方法。在浴室里更是如此。

2016 - 02年- 21 - t10:40:02 + 0

回答2016年2月21日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题