我有一个全新的Triton T90电动淋浴器,安装在我的浴室浴缸上方,下面还有一个额外的增压泵。我和年幼的女儿很少使用它,因为经常出现问题,比如电动淋浴器在淋浴开始时停止工作,但不是每次都这样,而是经常会坏掉楼上的灯和楼下的电器。有电线/电缆从备用MCB连接到安装在楼上浴室外面墙上的淋浴开关。有一次我们洗澡的时候,水从浴缸下面流到天花板(maisonette)。电工来了又走,他找不到任何漏水的地方,因为当他来的时候,它没有漏水。此外,自从安装了电动淋浴器后,在过去的3个月里,我所有新的、用了不到1年的小厨房电器都突然开始坏掉(停止工作)。当它们破裂时,也会导致RCB跳闸。当淋浴在使用时,它会开关一些电器,保险丝盒里的RCB开关没有关闭,这让我很担心。今天,当淋浴停止工作并像上面描述的那样绊倒时,我打开了保险丝盒,淋浴器开始在楼上工作,所有的灯和电器都打开了,我什么都没做。它在一分钟内断断续续。这种情况危险吗? Shall we stop using the shower? The electrician who fitted it can't find the problem. He only checked the shower safely switch for loosen wires but didn't check inside of the shower box and he wasn't even the one who run the wiring but signed it off as safe. He brought some friend to run the wires/cables through the walls and ceiling. Is it the shower problem? The wrong wiring? All kitchen small appliances? Water leak under the bath tub and getting in contact with the shower wires or wires in the wall?

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

你好,黛安娜。T90是一个泵送淋浴器,所以它应该是重力给水,它不应该是由水管压力给水。你知道它是怎么插进去的吗?其次,检查淋浴电路的电工应该是安装它的人(因为它在保修期内),或者至少为安装它的人工作。是这样吗?他们应该检查一切;淋浴器本身、淋浴器开关和连接到消费单元的电路。我认为你有一个双RCD消费单元,所以当淋浴绊倒RCD时,你失去了其他电路共享它,比如楼上的灯和楼下的电器。或者,有一个松散的连接到RCD间断断开。可能是他们在淋浴间接线时被干扰了。 The clue there is when you said it came on 'by itself' when you opened the CU. I don't think it is dangerous but sounds like the installers didn't do a careful enough job of checking everything before they left.

至于漏水的问题,浴缸靠墙的边缘密封正确吗?可能是水从侧面漏出来,而不是从管道漏出来。所以它只会在淋浴时泄漏。

2021 - 09 - 27 t23:25:27 + 01:00

回答2021年9月27日

关于别人安装的声明等让我担心。你需要找一个注册的电工(电气合格人员在线注册)用一些测试设备来发现故障。可能是,也可能不是阵雨!听起来你有两个完全不称职的人来处理这件事。在淋浴器修好之前,我不会用它。如果事实证明是这些人的错,那就向他们收取修理费用。

2021 - 09 - 27 t23:25:44 + 01:00

回答2021年9月27日

我同意上面提到的最后一个答案。我最担心的是,当消费者单位的封面被打开时,它开始工作。这与其他一些问题一起,会让我认为淋浴MCB,或其他连接到母线的RCD馈电,是跳闸,没有固定在母线上。这当然是我会毫不犹豫地检查的东西,如果检查不当,可能会有火灾风险。

2021 - 10 - 19 t10:47:29 + 01:00

回答2021年10月19日

我也同意所有这些答案。CHS电气最有可能的是母线错过了MCB接触夹,通过打开门,MCB在轨道上略有移动,并产生接触。你需要看一个有能力的人计划,找一个知道如何正确诊断的电工。

2021 - 10 - 18岁t17:20:03 + 01:00

回答2021年10月18日