问问商人
电
为什么每次淋浴后我的淋浴器都会断开保险丝开关?
每次我们用完淋浴后,我们的一个保险丝开关总是跳闸,基本上淋浴器开着的时候工作正常,但在使用之间,它会跳闸,我们必须在再次使用淋浴之前把它重新打开,这是令人难以置信的讨厌,尤其是如果我们早上很赶时间,因为保险丝盒很难到达。
这可能只是主保险丝盒里的保险丝需要更换,或者这听起来更邪恶(昂贵)?
如果您能给我任何帮助,我将不胜感激,先表示感谢!
davielovesgravy
2018 - 01 - 02 - t12:17:59 + 0
来自MyBuilder电工的回答
最佳答案
65195
2018 - 01 - 02 - t16:25:01 + 0
被提问海报喜欢
嗨
澄清一下,你是指保险丝/断路器,而不是RCD?由于绊倒的确切原因会决定可能的原因,
可能断路器工作良好,因为它应该,很难诊断故障的原因没有在现场,首先想到的2件事是,也许水/湿气正在渗透到接线,可能导致短路和跳闸RCD,虽然你已经描述为保险丝跳闸,所以我有点不确定。
我的直觉是,在处理类似的故障时,淋浴内的加热元件可能有故障,我看到过这导致断路器跳闸,可以重置。
最后,你需要找一个体面的当地电工来测试淋浴电路,从绝缘电阻测试开始,这将显示是否有任何潮气导致短路,并测试你的RCD/RCBO。然后检查淋浴电路内的连接以及水/湿气进入的迹象。测试和检查不应该超过一到两个小时,从那里你应该更清楚地了解原因和潜在的解决方案。这不会花费太多。
2018年1月2日回答
就像
6
相关问题
- 单淋浴-热水只从小淋浴头流出,而不是大淋浴头
你好,我们的淋浴房安装了恒温淋浴导轨。淋浴扶手上有一个很大的淋浴头(是固定的…
- 为什么我的电动淋浴器在运行时会触发淋浴断路器?
在阅读了网站上的其他问题后,我想我有了答案,但我想要一些建议来确定。我有一个Aqualisa…
- 电动淋浴器是每次淋浴后用户单元的跳闸断路器。
我有一台10.8千瓦的Mira Vie淋浴。在消费单元中有一个45A行程,在热压机上有一个RCD。淋浴效果很好,而且……
- 自从为电动淋浴器增加了备用电路后,电力多次跳闸
我三个月前安装了电动淋浴器和增压泵。厨房的保险丝盒里有一个备用电路开关…