我开灯时,为什么电从火线转到开关火线?

我刚刚试图更换我的浴室抽风机,因为之前的一个似乎已经死了,但新的一个也不工作,这让我想知道到底是什么问题。

前一个有定时器溢出功能,替换也是如此。在断开之前,我非常小心地确保棕色带电(L)线,灰色带电开关(LS)线和黑色中性(N)线从现有的文件中记录下来,然后小心地确保我正确地连接到替换单元。但这也行不通。

我的万用表显示,当浴室灯熄灭时,L线是250V, LS线是零。这很有道理。当浴室灯打开时,LS线登记250V,但L线现在登记为零。也就是说,电流以某种方式从L线交换到LS线,因此L不表现为永久活的。这怎么可能呢?

如果我不能用这个新型号解决这个问题,我想我会再买一个没有定时器的新风扇,把它连接到LS和N线上,然后盖上/密封L线。这个解决方案可能失败的原因是什么?

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

我觉得你的设备出了很大的问题,我建议你找个电工来检修一下。

2017 - 01 - 29 - t18:15:02 + 0

回答2017年1月29日

这可能是一个极性问题,可能会导致各种各样的问题与风扇,如果它是DIY安装最初。

你提到的颜色并不是按照现代电工的顺序连接的,所以我想尝试一下这个问题。

2017 - 01 - 29 - t12:05:02 + 0

回答2017年1月29日

风扇里的3芯电缆是从哪里来的?检查它是连接到灯具上而不是开关或JB上。

2017 - 01 - 31 - t14:50:02 + 0

回答2017年1月31日

在3芯电缆中,黑色不是N,它应该是L2(或开关活)灰色是N。电缆应该标有ID,棕色为L,蓝色为N。但这并不是一直都这样做,所以你应该检查你的假设,电线的颜色是你认为它应该是的。
你应该检查每一端的电线连接的是什么,它们可能在隔离器或照明装置中连接得不同。

2020 - 07 - 31 - t20:05:02 + 01:00