双淋浴泵不能用于一个淋浴,但可以用于套间淋浴

我们有一个Bristan Duraspeed 70双泵,我们把主浴室的淋浴和套间的淋浴都用了。我们刚刚重新装修了主浴室,安装了一个哈德森里德双暴露淋浴阀与刚性立管,类似于我们在套间里的淋浴。问题是我们新安装的淋浴器水泵根本不能用但套间还能用。水泵安装在晾气柜里,冷水箱在阁楼里。我们确实从淋浴阀上取下了刚性立管套件,泵工作了,但当我们把淋浴喷头和立管套件放回去时,请不要有任何想法。

来自MyBuilder Plumbers的3个答案

淋浴头和冷水储水箱底座之间是否有至少60厘米的距离?听起来很像你需要装一个负头泵。

2013 - 12 - 29 t13:30:02 + 0

回答2013年12月29日

你好,我遇到过这个问题几次了。你的新淋浴的立管导轨可能会安装一个止回阀,这可能会有很大的限制,你不能得到启动泵的初始流量。它们通常在轨道的最末端,如果这不起作用,很容易移除,看看你是否可以提高你的头水箱在阁楼的高度
希望这对约翰有帮助

2013 - 12 - 29 t13:30:03 + 0

回答2013年12月29日

没有足够的流量启动泵。需要负扬程泵或拆卸任何节流器。你有没有检查过配件里的过滤器以确保安装时没有污垢

2020 - 02年- 02 - t17:20:03 + 0

2020年2月2日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价