我的锅炉一关煤气就漏水,这危险吗?帮助! !
我刚搬进了一所新房子,它的前房主用的是预付费煤气费和电费表。当煤气用完时,煤气就会关闭,锅炉就不能点火。当它这样做时,就会有锈色的水从锅炉底部的塑料盖下的某个地方泄漏出来。我看过,但不能确切地指出它是从哪里来的。不过,它滴的速度相当快,很容易就能在半天的时间里灌满一升的浴缸。只要煤气加满,锅炉再次点燃,它就完全停止泄漏,即使在不使用暖气的情况下也能正常工作。煤气连接断开时,它似乎就会泄漏。任何关于造成这种情况的原因以及它是否危险的帮助都将非常感激
谢谢
维姬
来自MyBuilder供暖工程师的6个答案
最佳答案
这是由于膨胀和收缩,当锅炉有气体和热的时候,泄漏会自动密封,当它冷的时候,裂缝会打开,水会滴落出来,这不是特别危险,只是滴漏没有好转,需要注意,希望只是在某个地方的小缝,但可能是新的锅炉
2012年1月17日
嗨
当锅炉在气体熄灭后冷却时,金属会收缩,任何松动的连接处都会泄漏。除非它滴到电子元件上,否则可能不会有危险。最好去检查一下,因为它最终会损坏锅炉。
希望这能有所帮助。
弗雷德。
2012年1月17日
嗨,薇琪,这并不危险,在汽油前面!如果漏了或吹坏了,就用电的。不管怎样,让人出去。www.gassaferegister.co.uk。
发布招聘启事,会有人帮忙的
基兰
2012年1月17日
巴恩斯利•2008年6月1日起担任委员•72工作,97%积极的反馈
克拉普顿•2014年12月3日成为会员•38工作,97%积极的反馈
嗨
泄漏和气体充盈可能是巧合,你所说的症状指向分流阀。这不是有故障就是隔膜被刺穿了。找人来换一个。
2014年12月23日
Cwmbran•2013年1月21日成为会员•142工作,98%积极的反馈
相关问题
- 我的CH有问题,早上第一件事就是当暖气打开时,当达到恒温器温度设置时,它不会关闭,继续给房子供暖。
如果我关掉加热,然后再打开,无论是在CH控制器还是在保险丝盒,它似乎开始自己行为。在…
- 热水需求锅炉关闭(Potterton Combi 100) - CH工作正常
锅炉热水需求锁定(Potterton Combi 100) - CH工作正常你好,我经历了热…
- 新锅炉-如有轻微煤气泄漏,可否安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许的下降范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- 锅炉即将关闭时发出的嘶嘶声/嗡嗡声
你好,我有一个5年的波特顿promax sl 15锅炉。它的手册可以在……