问问商人

厨房里没有灶具开关,只有mcb和rcd在灶具后面的消费单元和插座上

你好,我打算买一个新的炊具,我在检查我的房子是否有所有的电气要求(我最近才买的)。
在消费者单元,我可以看到一个专用MCB (B32 - NHXB32)和一个RCD。
然而,在厨房里,我只能看到旧炊具后面有一个插座,它是用普通插头连接的。
我正在用一个新的32A灶具替换原来的32A灶具,你建议安装灶具开关吗?如果是这样的话,我想我需要追踪墙上的电线:-(?
谢谢你的反馈。

来自MyBuilder电工的3个回答

最佳答案

你需要确保炊具开关不在炊具后面或上面。这个问题最好交给电工处理,因为电路需要测试,并且需要按照规定进行安装。

2018 - 05 - 19 t15:10:01 + 01:00

2018年5月19日回答

早上好,
目前插入插座插座的炊具只能额定最大13安培。以上的任何东西都需要通过30安培炊具控制开关和6毫米电缆进行硬连接,并具有相关的电路保护。
非常感谢
史蒂夫
南卡罗莱纳州电

2018 - 05 - 18 - t09:45:02 + 01:00

2018年5月18日回答

根据《建筑规范》规定的炊具电器应通过BS4177炊具开关45安培进行隔离。32 Mcb保护装置适用于15kW以下的电器,由6 / 2.5mm电缆供电。一个合格的电工需要确定电路是否在良好的状态下继续使用。你的旧防护装置也需要检查一下。一个连续性测试,确定插座电缆是否为你的旧炊具供电(很可能)。

2018 - 06 - 04 - t22:05:02 + 01:00

2018年6月4日回答