最近发现新的电线和插座不贴在后面的设备吗

我最近有一个新厨房安装(建筑商左2周前),和作为工作的一部分,新的双套接字是由一个合格的电工安装重新招募的建设者。建筑商我们有一些问题不能正常完成许多事情,检查冰箱后面我们发现的一个新的插座和联合国满洞的石膏轮(洞大到足以让你的手指)。同时,新线路运行沿墙从这个新的套接字暴露在开放的渠道从套接字沿墙约50厘米。电工已经发给我他的法案,我支付将颁发安全证书,插座和电缆安全当他们离开它,它是电工的工作纠正或建设者的责任吗?

这是一个更新的问题在一些你的答案:

——我把约会的照片
——该地区问题是下一个小柜台后面冰箱和feeezer容易移动/支持和需要拿出定期清洗背后,所以下面的区域开放有线电视频道和套接字将定期用吸尘器吸尘
——可见有线在墙上频道是绝缘塑料和剪——这不是裸露的电线
——这个地区周围的石膏是刚由电工他之前的建设者,周围的块墙失踪的套接字和通道是由电工我假设造成的。
——构建器应该留下高质量完成各地公司电器,但没有。主要工作是完成后,建筑商派遣雇员检查和纠正所有妨碍需要但他没有接这个。有其他问题完成的质量。
- builder拒绝返回说(写)我的建筑商联系他告诉他不要回美国但我的建筑商已确认(书面)这是完全不真实的,他们没有和他说过话
——电工已经看到了照片,但告诉我,我们只需要插座周围的墙块丢失自己,他真的没有直接回答我的问题是否安全
——我现在付了电工发票和发票状态我支付包括一个安全证书
——建筑选择和聘请电工制造所需的工作协议和成本直接与电工(没有我的参与),但建造者问我处理电工发票直接

8从MyBuilder电工回答

最佳答案

我刚刚阅读你的更新。是不公平的期望电工好好追逐。除非他是特别需要充分是建造者的责任。电工不石膏。当然,它是安全的。这是一个审美和完成质量问题不是一个安全问题。PVC电线可以安全地暴露表面的墙壁和定期在车库ie。他已经使用PVC限制它的声音是很正常的。冰箱里需要定期拿出干净的后面吗?非常值得称赞。
编辑:如果builder聘请电工没有国民间关系你和电工。建造者负责任何补救工作。电工施工人员只能回答。

2021 - 03 - 21 - t18:45:02 + 0

回答2021年3月21日

你能获取到套接字后通过所述孔周围的石膏? ?如果这应由电工纠正。
只要安装了RCD保护电路,即将离任的电缆可能会出现安装我打赌它运行单位到另一个低层次的出口大国背后另一个白色家电/国米碎物品。

2021 - 03 - 21 - t12:39:07 + 0

回答2021年3月21日

只是告诉电工,他已经忘记了一些,我们都做到了。怀疑这是故意做的。让他和建设者决定谁来填补它。
我的编辑....在你的编辑,如果builder聘请电工,使建设者的主要承包商。他应该处理这个结合电工。认为双方都有给你一个非常糟糕的服务。如果这是我,我将返回并纠正它作为一个友善的姿态。但我不是这两个人中的任何一个。

2021 - 03 - 21 - t12:39:13 + 0

回答2021年3月21日

这真的是建筑商问题石膏回来。
电工应采取点和布线。良好的不是他的工作。

有点安全证书的一个悬而未决的问题'真的'他应该检查他的第二个修复是合适的,但他的接线和测试可能是声音。

这是工程师的责任。但警告活泼的它会发生,他‘可能’希望检查之后,以确保连接测试。

2021 - 03 - 21 - t12:39:27 + 0

回答2021年3月21日

我肯定会有很多意见。

我将亲自说电工工作,确保布线和连接从手指和适当的保护等,应由电工纠正他不应该签署了好了即使是在冰箱的后面。尤其是在“第二修复”他很可能是最后一个进来,连接面板。没有看到它,很难对安装发表评论,但他很可能只是正常一些填料的差距虽然如果你有暴露的电缆,那么我想说在清洁不能在正常或back-box没有安装正确。

石膏是新的还是旧的墙?
此外,……是电缆剪直接在墙上或你看到裸露的电线吗?夹在墙上是好的如果是合适的位置,不会损坏和合理的保护。

2021 - 03 - 21 - t12:39:59 + 0

回答2021年3月21日

构建器应该张贴在套接字但已经说过,如果漏洞大到足以让你的手指在&访问套接字的内部也许电工应该充满了漏洞本身或与建筑商建立合作关系之前完成电子证书,除非之后引起的洞在某种程度上。带电部件不应该可以触摸不使用一个工具来删除。至于明线,这不是一个不符合,而是一种美学问题(假设布线是双重绝缘即灰色双&地球类型电缆),电缆然而应充分支持&不构成威胁的攫取。至于电工证书发送支付发票,证书应该发送第一,这就完成了工作&你支付什么,电工不得扣留证件,直到收到付款。不幸的是,这可能是一个电工与建设者将这本书传递给对方。我会先用电工询问,如果有可以住这部分需要及时纠正,特别是如果你有年轻的孩子可能会浪费时间。

2021 - 03 - 21 - t11:03:45 + 0

回答2021年3月21日

第一个问题是电缆的追逐已经运行在一个塑料/金属保护,即限制或椭圆形管道需要某种形式的保护。总有一个灰色地带,充满追求的人。这是问题当2交易一起工作,有时有一个困惑。每当我追一个套接字我将报价和做出好的,但是会通知客户端,它不会是一个泥水匠finish。如果告诉电工builder追逐了那么我希望工人好好去追逐。你需要问电工builder,问他们被要求做的建造者是一样的。有人需要完成这项工作。希望这有助于

2021 - 03 - 21 - t12:39:48 + 0

回答2021年3月21日

任何Electricial外壳可以得到1毫米线到对一个Electricial安装条件报告是一个失败。任何布线不机械保护即pvc / pvc电缆再次低于2米是不允许在18版规定。电工负责离开工作安全规章制度。

2021 - 03 - 21 - t12:40:07 + 0

回答2021年3月21日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价