询问商人

电气化

台阶提取器风扇因从管道滴水凝析而受损

Hi所有

天花板采样器(Vent-AxiaVASF100T)安装管道穿透天花板 Eaves最终走出屋顶

大约一个月操作后,风扇开始发抖声并最终死亡开屏时我注意到水引起短路并杀死风扇接通搭建商 并说这是一个压缩问题, 他会回来修复它约一个月后建设者不接我电话/短信假设这次事件没有遵守规则 不管我向建房者支付多少(现金) 所以我猜我什么也做不了

是否有人能帮助:(a) 建议如何纠正风扇/管道状况,以免凝析回滴并摧毁它;(b) 如果有我可合法处理的事情

多先谢

MyBuilder电工3解答

试用提取机溢出感应器(水分/潮湿感应器),这样扇子只有在水分完全消退后才会关闭

2017-01-09T13:25:02+00:00

2017年1月9日回复

我猜它就不能穿墙发泄怀疑你是否能合法地做任何事情 安装不良 并/或思考最好重新开始 恐怕

2017-01-09T18:25:01+00:00

2017年1月9日回复

热蒸等穿透风扇后顶层冷空气, 并转回水中.if then你仍然有问题 你可以搭建凝析器收集水

http://www.fantronix.com/acatalog/Plastic_Condensation_Trap.html?gclid=Cj0KEQiAhs3DBRDmu-rVkuif0N8BEiQAWuUJr_4oSTcCr2vWGTg-M_CK0cH6_1CEjII8zhyIsnwADRwaAosy8P8HAQ

希望它帮助

2017-01-09T21:40:02+00:00

2017年1月9日回复