嗨,伙计们,

在请电工来安装浴室抽风机之前,我希望能得到一些建议。任何建议都将是惊人的,因为我想尽快购买一个风扇准备试穿。

我们的浴室目前有一个uPVC覆层的假天花板和筒灯(我不相信它们的评级是正确的,但我会在可能的时候解决这个问题),覆盖了一个状况不佳的车床和石膏天花板(由于淋浴后潮湿的空气,石膏已经有斑点脱落)。有一扇窗户是我们目前唯一的通风设备,但显然不够用。所以我们需要装一个抽气风扇。浴室上方有一间阁楼(典型的泰恩赛德三床维多利亚式房屋,带有后平面斜屋顶),因此连接电线和管道应该相当容易。

哪个是更好的选择?是像vent - axia Centra T这样的轴向抽风机,直接穿过墙壁(即30-40cm)到室外通风,放置在浴室顶部靠近天花板的上方,还是安装在浴室上方阁楼上的直列风机(例如vent - axia ACM100T),通过倾斜屋顶上的石板式塑料瓦通风口通风?

安装轴向穿墙风扇可能会更直接,尽管这意味着用瓷砖/玻璃洞锯在瓷砖上钻一个100毫米的洞,然后在石膏和砖墙上钻孔。它还有一个方便的安静滴流模式,可以确保持续通风——这很有用,因为我们也在浴室里晾晒衣服。

虽然它看起来在纸上表现得更好,但我担心的是,直列风扇是否会导致冷凝物流回风扇或流进浴缸(不太担心滴进浴缸,更多的是它可能会缩短风扇的寿命)。由于我们将通过屋顶瓦的通风口进行排气,因此不可能将内置式风扇安装在管道的高点,正如说明书中建议的那样——风扇将位于浴室天花板进风口和屋顶通风口之间的中点(好处是我们不需要在砖上钻孔——有一个冷凝陷阱,需要通过砖上的管道进行排水,这并不理想)。或者,配备计时器的像样的风扇是否能够消除任何冷凝的担忧?

最后,加湿器真的有必要吗?或者上面提到的计时器和/或滴流模式就足够了吗?

谢谢你的帮助。正如你可能知道的,我一直在思考这个问题,所以如果能从专家那里得到一些见解就太好了!

来自MyBuilder电工的3个回答

最佳答案

嗨,我想说一个加湿器风扇会更好,在4英寸的洞已经钻了一辈子,一旦检测到湿度,就会工作,所以烘干衣服是没有问题的。希望这对希尔电气有所帮助

2016 - 04 - 13 - t17:20:02 + 01:00

2016年4月13日回答

如果有足够的空间在软,我将管道通过那里,而不是一个屋顶通风口。这样,一个内联风扇将在最高点的管道。而且安装成本也会更低。另外的好处是减少噪音。
如果安装在浴室上方的墙壁上,SELV提供的风扇将需要,如果它是在1区。加湿器也是可选的。

2019 - 01 - 09年t13:15:02 + 0

2019年1月9日回答

如果风管出口高于风机,则会导致冷凝问题,除非风管运行绝缘,保持非常短的时间,并安装冷凝疏水阀。使用湿度传感器开关是一个很好的选择。
另一种选择是使用正输入通风装置,容易安装在阁楼上,解决了许多通风问题,在任何地方的房子。

2020 - 03 - 27 t19:00:02 + 0

回答2020年3月27日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价