询问商人

电气

浴室提取器风扇建议 - 继续绊倒电气

您好,我想了解有关在我的浴室中安装天花板提取器风扇的建议。我所拥有的每个风扇都在绊倒电气。过去,提取器风扇在绊倒电气后每次继续工作几周/几个月。每次我都必须重置保险丝盒。然而,它最终开始发出大声的呼喊/研磨噪音,并最终在再次绊倒电气之前大声疾呼。我确实有一个隔离开关,所以现在尚未使用风扇。光线正常。我经历了三个替代风扇,所以问题不是粉丝。我相信问题是由凝结引起的水进入风扇本身。

我昨天看了安装。从我可以看到的:

1)风扇未直接连接到管道。管道在那里,但距离风扇约1或2英寸。

2)我不确定管道运行是多少长度或运行的位置。我看不到插座。我在一个公寓楼的中间(地面,中间,顶层)。

3)管道/电气被放置在虚假天花板和浴室的原始天花板之间的空隙中。我估计空隙最多是3-4英寸的深度。

4)我认为虚假天花板和原始地板之间的空隙,或者实际上在管道本身周围落后。

5)我目前或过去遇到过的风扇上没有积分或背截面阻尼器。

我仅基于上述观察结果,我认为这种情况导致风扇中建立凝结。同样,由于管道没有直接连接到风扇,因此水分只是在虚假和原始天花板之间的空间空间中积聚,最终在风扇上形成了凝结。

我想一些建议可以更好地了解提取器风扇是否应该直接连接到管道?不直接连接它是否常见?

鉴于空隙中的较小空间,天花板是否需要出来才能滞留管道?甚至需要吗?[旁注,浴室总是很冷,它最初是在翻新公寓之前原始用途的商店。开发人员专门将其变成浴室。]

还可以做些什么来防止冷凝/水进入风扇?(我尝试了提高提取率的粉丝,但这并没有改变)。

一个电工是否能够解决此问题,还是需要其他商人来落后管道等,例如,如果需要访问天花板/钻孔才能进入?

预先感谢您的帮助。

Mybuilder电工的2个答案

最佳答案

肯定需要风扇连接到管道,就滞后而言,这通常不是常见的做法possible that the fan simply hadn’t got enough power to exhaust the steam causing this problem. One final thing to check is that the duct is actually being vented correctly to the outside and had a extract wall outlet cover on it to prevent any moisture or debris getting into the fan when not in use. Hope this answer helps.

2021-05-15T23:53:41+01:00

回答2021年5月15日

让电工测试流量。这将告诉您管道将处理多少空气。使用正确的设备进行简单测试。任何安装通风的人都应具有正确的风速计和引擎盖等。

2021-05-16T08:50:03+01:00

回答2021年5月16日

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题