问问商人

关于如何修理淋漓的浴室抽风机,还有其他办法吗?

我们浴室(一楼公寓)的抽风机在寒冷的天气里滴水。到目前为止,我们已经尝试了:

1)安装新的萃取器。它在4周内因为水的渗入而死亡。
2)将风管固定在阁楼上。
3)检查阁楼上的风管,确保它没有堵塞。
4)更换外墙上通风口末端的格栅(这已经脱落了)。

这些都没有奏效。每个人对这个问题的看法都不一样,我现在觉得我只是在浪费钱,因为什么都没用。

风扇离开浴室天花板的位置比管道离开建筑物的位置要低,所以为了到达出口,风管上必须有一个上升的地方——目前它从风扇对角线上升约4英尺,然后水平移动离开建筑物。

现在有人建议我们应该考虑移除阁楼里现有的所有塑料管道,用柔性管道和直列风扇取而代之,这样我们就可以在通往出口的管道上增加一个高度。但我担心的是,我们仍然需要在某个地方提高管道,以达到出口,因此我们仍然会得到冷凝回流到浴室。

真正让我困惑的是,大约5-6年前,我们从未遇到过滴水的问题。在这段时间里唯一的变化是我们安装了2个新的抽取风扇!

有人能解释一下吗?我开始认为这是一个无法解决的问题!!

谢谢

来自MyBuilder电工的9个回答

最佳答案

你好,Helbels,在一个迂回的方式,你的问题的答案是在问题!

你写的是“风扇从浴室天花板出口的点比风管从建筑物出口的点低,所以风管上的某个地方必须有一个上升的地方才能到达出口”——本质上这就是问题所在!风管需要有一个高于墙/格栅新鲜空气出口的高点。

这是阻止冷凝物顺着管道流回风扇的唯一方法。

无论谁最初安装了管道/风扇,都没有遵守建筑法规,因为管道中的冷凝是一个已知的问题,因此需要将出口设置在管道最高点以下。奇怪吗,之前没人提过?

唯一的其他可能的解决方案是在管道的路线上安装冷凝疏水阀?

看到;http://www.justfans.co.uk/condensation-trap-p-243.html

如果有帮助,请点“赞”

2012 - 01 - 17日0 - t09:10:01 +

回答2012年1月17日

基本上,你的问题是,外面的冷空气进入管道,而阁楼里的暖空气导致管道凝结,由于管道的下降,它会流入你的风扇。

我可以想到一些解决办法来防止这种情况的发生。

首先是外面的烤架。它需要一个重力烤架,而不是一个开放式烤架。你可以通过观察烤架来判断你是否有这样的烤架,如果它的襟翼只有在风扇排出空气时才会打开,那么你就选对了。如果没有襟翼,这可能是你的问题的原因。

另一个解决方案是一个通风口,你可以得到适合在管道(我只看到这些灵活的管道),防止空气从外面返回管道。

最后的解决方案是一个抽气风扇,有一个滴流系统。这是风扇不断运行在一个非常低的速度,你听不到风扇运行(所以它不会讨厌一个晚上的时间),因为这是不断推动空气出来,它应该阻止水在管道建设。

我会按顺序尝试这些解决方案,因为第一个是最具成本效益的,最后一个是相当昂贵的,希望这能帮助你解决你的问题。

克里斯,
惠塔克电子

2012 - 01 - 17日0 - t09:10:02 +

回答2012年1月17日

听起来你需要一个冷凝阀。如果你不能在你当地的水管工商家找到一个尝试(只是粉丝有限公司在网上)。如果你走这条路,你将需要通过溢流将冷凝物排出。
希望这对你有帮助——凯文。

2012 - 01 - 17日0 - t09:10:01 +

回答2012年1月17日

我建议可能是一个更强大的风扇,把管道换成绝缘的柔性管道,这也是铝的,也有助于减少凝结。

2012 - 01 - 17日0 - t09:10:01 +

回答2012年1月17日

外面的格栅有一个回风百叶窗或风帽,以阻止雨水进入?此外,如果管道长度超过2米,应进行绝缘以防止冷凝(预绝缘的软管道,最好是铝箔覆盖),并确保运行计时器工作,关闭灯后,风扇应至少运行5分钟,以消除所有冷凝,以前见过这种情况,因为新风扇没有按时运行,所以值得检查,希望这对您有帮助

2012 - 06 - 03 - t23:35:02 + 01:00

回答2012年6月3日

嗨,我的第一个答案是延迟,但正如你提到的,已经尝试过了,而且失败了。

你并没有说从洗手间到通风口要跑多长时间,但我猜应该是相当长的一段路。

我的下一个想法是,你5-6年前安装的风扇比你目前安装的浴室风扇(可能是厨房风扇)的抽气率更高。安装一个厨房风扇可能是值得的(前提是它在浴室中的位置有正确的IP等级),我不知道你对浴室区域有多少了解,但P部分注册的电工会了解它们。

关键是厨房风扇的气流比浴室风扇高得多,因此在湿气有机会进入管道之前就把它赶走了。

只是一个想法。

希望这能有所帮助。

艾伦。

2012 - 01 - 17日0 - t09:10:02 +

回答2012年1月17日

来自浴室的湿热空气冷凝时,听起来确实是造成问题的原因。滞后风管是一个明智的选择,因为它可以保持温暖的空气,防止冷凝,但你仍然得到冷凝,所以看看风管,并确保有一个稳定的连续下降的风扇。

如果使用直列风机,可以安装在风管的顶部,这样可以在风管的进口和出口侧进行冷凝排水。但是,要确保管道的入口在淋浴或浴缸上方,因为冷凝出来的水需要去某个地方!

2013 - 07 - 22 - t12:20:02 + 01:00

回答2013年7月22日

浴室的通风是一个非常重要的问题,因为空气污染很大,尤其是水蒸气。浴室的空气中有过多的水蒸气。浴室里过多的空气水分以蒸玻璃和镜子的形式尤其明显,但不仅如此。空气中过多的水蒸气会产生难闻的气味,也会影响湿毛巾的干燥。
为了保证浴室内的有效通风,在浴室通风柜中也应采用自然通风,安装在通风管道内,支持重力通风。然而,为了使浴室风扇系统受益,必须使用以下解决方案向公寓提供新鲜空气:开窗,为浴室门安装通风孔。

2017 - 10 - 30 - t19:05:01 + 0

回答2017年10月30日

长管道的凝结是类似的问题。从描述听起来像你无法得到出口的管道低于风扇,所以冷凝总是需要一些地方去。你可以通过绝缘管道或保持风扇运行来减少它,可能运行时间更长可能就足够了,但不是100%。
如果你有适合浴室的外墙风扇,或者尝试正面输入通风装置,它适合阁楼,将排气整个财产。

2020 - 03 - 27 t18:25:02 + 0

回答2020年3月27日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题