问问商人

30安培微型断路器上2.5mm电缆

我正在安装一些太阳能光伏电池板,电工正在将2.5毫米电缆插入消费单元的唯一备用通道,该消费单元有一个30A MCB。消费者单位是旧的,所以得到一个低评级的MCB不是一个选择,不安装一个新的消费者单位。而PV逆变器的额定电流在电缆的额定电流范围内,如果安装到30安培MCB,电缆的额定电流是否应该更高,例如4毫米?这符合接线规定吗?

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

2.5mm电缆的载流能力为27A,因此只应使用16A或20A断路器。电缆的载流能力必须至少与所使用的断路器相同,如果不是更高的话。要么将断路器的电压降至20A,要么将电缆尺寸增加至4mm(前提是你直接剪断或埋在石膏中,不经过保温层)

2016 - 01 - 25 - t12:10:02 + 0

回答2016年1月25日

2.5mm电缆用于30A断路器/保险丝的唯一方法是将其连接成环形最终插座电路。同意以上,降低熔断器或升级电缆。假设我们说的是2.5毫米双缆和接地电缆?2.5mm SWA电缆在自由空气中额定为35A。
熔断器/MCB的额定功率低于电缆,因此在短路的情况下,是熔断器断开电路,如果熔断器的额定功率高于电缆,电缆很有可能过热并引起火灾,而熔断器/MCB不会打开电路。这非常重要!!

2016 - 01 - 25 - t19:40:01 + 0

回答2016年1月25日

如果它是单个2.5,它通常是在16或20安培
但4毫米通常是太阳能光伏的标准电缆尺寸

2016 - 01 - 25 - t07:00:01 + 0

回答2016年1月25日

如果你不能得到一个更低的额定断路器,那么他将需要安装4.0毫米作为一个最小。

2016 - 02 - 09年t23:15:01 + 0

回答2016年2月9日