我的mcb能检测到隔离电路上的短路吗?
你好,
我昨晚换了一个吊灯配件。没什么复杂的-它只是一个双地电缆和现有的1组2路交换机。
我在MCB面板上隔离了适当的照明电路,并在工作之前检查了电路已死,并且灯具在墙壁开关处关闭,两个配件都没有灯泡。在工作过程中,带电和中性电缆接触到新的金属灯固定装置并短路,将整个房子的主断路器扔到MCB上。
我认为已经隔离电路,这将不会发生,或者MCB断路器仍然检测到一个短,即使在隔离电路上。
是不是该检查一下整个布线系统了?
提前感谢
丰富的
来自MyBuilder电工的3个答案
最佳答案
从您描述的消费者单元的“主开关”是BSEN61008或BS4293剩余电流器件(RCD)。由于RCD工作在不平衡的电流上,可以检测到非常少量的电流,当中性点和接地导体接触在一起时,它将运行,即跳闸,因为这是“中性点对地”短路。
虽然您执行了安全隔离并检查了灯已死,但您正在工作的电路的BSEN60898 MCB仅为单极,因此您实际上仅隔离了带电电缆而不是中性点。
这就是为什么当你在光电缆末端工作时它会绊倒。
希望这对你有帮助,如果有的话,请点击“喜欢”
2013年4月10日回答
是RCD出错了,不是MCB。
RCD是非常灵敏的设备,可以检测到非常小的泄漏电流。如果有小电流通过(比如)人体,它们就会断开。MCB在这种情况下是不会出错的。
那么,为什么RCD在小型断路器隔离的电路上跳闸呢?即使在隔离的电路中,由于其他带电电缆靠近隔离的电缆,在隔离电路中也会产生少量电荷。虽然这通常对人完全无害,但如果通过短路放电,瞬间放电足以使RCD跳闸。
顺便说一下,它并不一定是线路中性点短路:一个中性点接地短路可以做同样的事情。
所以-不:这并不一定意味着你的电路有问题。如果你的RCD(s)从来没有绊倒过,你可以有理由相信一切正常。如果你仍然担心,找一个在NAPIT注册的合格电工来做检查。
顺便说一句,不要忘记定期测试你的RCD——每3个月按一下测试按钮,以确保它们出错。如果他们没有绊倒,那就找人看看他们。
回复2013年4月9日
利兹•2013年3月11日成为会员•6工作,100%积极的反馈