我的mcb能检测到隔离电路上的短路吗?

你好,

我昨晚换了一个吊灯配件。没什么复杂的-它只是一个双地电缆和现有的1组2路交换机。

我在MCB面板上隔离了适当的照明电路,并在工作之前检查了电路已死,并且灯具在墙壁开关处关闭,两个配件都没有灯泡。在工作过程中,带电和中性电缆接触到新的金属灯固定装置并短路,将整个房子的主断路器扔到MCB上。

我认为已经隔离电路,这将不会发生,或者MCB断路器仍然检测到一个短,即使在隔离电路上。

是不是该检查一下整个布线系统了?

提前感谢
丰富的

来自MyBuilder电工的3个答案

最佳答案

从您描述的消费者单元的“主开关”是BSEN61008或BS4293剩余电流器件(RCD)。由于RCD工作在不平衡的电流上,可以检测到非常少量的电流,当中性点和接地导体接触在一起时,它将运行,即跳闸,因为这是“中性点对地”短路。

虽然您执行了安全隔离并检查了灯已死,但您正在工作的电路的BSEN60898 MCB仅为单极,因此您实际上仅隔离了带电电缆而不是中性点。

这就是为什么当你在光电缆末端工作时它会绊倒。

希望这对你有帮助,如果有的话,请点击“喜欢”

2013 - 04 - 10 - t14:45:09 + 01:00

2013年4月10日回答

是RCD出错了,不是MCB。

RCD是非常灵敏的设备,可以检测到非常小的泄漏电流。如果有小电流通过(比如)人体,它们就会断开。MCB在这种情况下是不会出错的。

那么,为什么RCD在小型断路器隔离的电路上跳闸呢?即使在隔离的电路中,由于其他带电电缆靠近隔离的电缆,在隔离电路中也会产生少量电荷。虽然这通常对人完全无害,但如果通过短路放电,瞬间放电足以使RCD跳闸。

顺便说一下,它并不一定是线路中性点短路:一个中性点接地短路可以做同样的事情。

所以-不:这并不一定意味着你的电路有问题。如果你的RCD(s)从来没有绊倒过,你可以有理由相信一切正常。如果你仍然担心,找一个在NAPIT注册的合格电工来做检查。

顺便说一句,不要忘记定期测试你的RCD——每3个月按一下测试按钮,以确保它们出错。如果他们没有绊倒,那就找人看看他们。

2013 - 04 - 09 - t21:20:05 + 01:00

回复2013年4月9日

所以是RCD绊倒了,而不是MCB!