问这种

16名盾牌或者20名盾牌与滚筒烘衣机棚?

你好,我想知道如果任何人都可以帮助。

我命令和接收一个Wylex 32名盾牌在我Wylex C / U向外部供电砖脱落约2 - 3米远我的C / U。我大约5米的2.5毫米的双胞胎和地球两双套接字、RCD保护,我将运行滚筒式烘干机的套接字。所以这是一个径向电路的32名盾牌太伟大了,2.5毫米双和地球电缆所以我需要改变到一个较低的放大器,但这将是最好的呢?一个16到20名盾牌?

并将2.5毫米差旅和电缆可以运行滚筒式烘干机。我将得到一个电工来签字之后但想做对了第一轮。
谢谢你的任何建议
路加福音

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

我个人在径向上安装2.5毫米电缆电路20安培MCB理所当然的(或习惯的力量),但16安培也会好。

英国评级的目的是为了保护电缆,防止他们携带电流大于他们可以处理下故障情况。当前的2.5毫米电缆承载能力范围从18 - 27安培(根据情况)因此20安培断路器就可以在大多数情况下。

我希望20除以16的原因是“启动电流”。汽车(例如洗衣机、滚筒式烘干机)有时拉过度启动加载毫秒的激发。我喜欢给额外的几安培的回旋余地来弥补这防止公害跳闸MCB(即使一个16 amp启动电流不太可能……20安培断路器基本上涵盖所有基地)。

2014 - 10 - 16 - t10:10:02 + 01:00

回答2014年10月16日

16安培或20安培都可以使用。

2014 - 10 - 15 - t18:25:02 + 01:00

回答2014年10月15日