Hi
我一直在论坛阅读(学习),但在电学方面我知识不足,所以任何建议都非常感激。
从家到棚子运行电源并降低成本, 我准备自己做人工部分- 运行电缆(在室内多处提升楼层并掩埋在外板下) 并乘电工连接两端所有东西)
现有消费者单元(主开关为RCD)备有20Amcb可用从单元到我的棚子的距离约20米,尽管到电缆绕几个弯曲时,它很可能是离23米或24米近的电缆朗特
4msq电缆满足我需求点电点灯
平面室内线接通装甲电缆
电工能从我所想的 装机跳动或我非得再买小消费单元if the serect, should I get one with 6amp和20ampmcb
20ammcb最高我四毫米电缆
非常感谢您的帮助
约翰
4回文 MyBuilder电工
最佳回答
卡维沙姆·自2013年3月26日起成员·4作业,百分百正数反馈
条例中绝对不要求拆开棚屋播地安排经验较少电工常用的错误概念是,TN-C-S/PME系统不可输出地球完全不属实
室外传导部件(水管接通) 等效区很容易扩展,从主播送终端运行主保护导体定位安排TN-C-S 连接导体需要10毫米定位安排TN-S和主接合器100A或更低,预期故障流在预期范围(1-3kA)内连接导体可以是SWA电缆的备用芯,只要它两端都保持分层性,不用于播地,只用于联通性
话都说完后,你有机会在棚屋外演导部分 而不曾绑定在屋内 微乎其微
完全没有很好的理由说明为什么完全良好的地球路径通过PEN导体进取PME系统或进取TNS系统播送导体置之不顾而偏向TT系统99%的家庭财产完全依赖RCD防故障系统
使用供货者地球提供,用棒打棚子和刚果民盟是疯狂的
2014年3月13日回复
第一,你需要意识到,这是P部分规范应公之于众,如果你计划自己做任何工作(即使是铺设电缆的死活),那你需要申请并支付P部分规范同意做DIY电气工作的费用未通知可导致5000英磅罚款-见下链接
http://www.donttakethep.co.uk/partp.html
4毫米钢线装甲电缆足以装上小棚内几道灯套,不过如果预算允许,6毫米更好屋内楼下有网点是一个坏主意,SWA电缆应连续从屋内RCD机箱到棚屋
小棚端应使用小二维机架2BSEN60898MCB
trps/pme提供主等值区外输出CPC/PM
省下LABC部分P楼规管费300英磅)你最好雇用电工完成全部工作
2014年2月20日回复