炉具额定和接线

我正在安装一个新的厨房,并买了一个新的炉灶,它有一个Max。电负载@230v 10.8kW。我已经从几个电工那里得到了关于需要移动电饭煲插座的报价,他们对接线的意见相互矛盾。
一个人认为现有的电线是可以的(目前的电饭煲的最大负载是6.5千瓦),他可以利用现有的电线来移动插座。
另一个想安装10mm的电线(我不确定目前的尺寸),并将断路器改为50A(电流为32A)。
显然,这两种方法之间存在很大的成本差异!有人有什么看法吗?

来自MyBuilder电工的7个答案

最佳答案

这里一定要非常非常小心。尤其是那些给出错误建议的人。

多样化用于计算系统内的最大负载,不应应用于单个电路。

电缆的选择应顾及电路的最大负载,选择微型断路器以保护电缆。你绝不应该反过来做。

在这种情况下,多样化允许恒温控制随机带来加热元件,并假设不是所有的元件都在同一时间打开。因此,大部分时间不太可能满足满负荷,但可以而且确实会发生。

MCB不会在过电流长时间跳闸,虽然每个设备都有熔断因子,但MCB的公共因子是1.45 x In,所以在本例中是46A。现在法规允许在1小时内增加145%的当前承载能力,以允许微型断路器脱扣,因此使用6mm的最大负载为32A和32A微型断路器是可以接受的。使用32A MCB来保护最大负载超过50A的6mm电缆就不是这样了。

所以,如果你在一个32A的MCB上安装一个10Kw的电饭煲,它将很高兴地坐着,不会绊倒到46A,这远远超过了电缆的承载能力。如果在绝缘范围内运行=一阵阵浓烟综合征。

简单的说,你需要一根10mm的电缆,6mm是不正确的,它可能会工作,但也可能会烧毁你的房子,你要冒险。

我们到底教了人们什么,以至于这么多人都搞错了!!好了,从我的肥皂盒上下来。

2015 - 10 - 06 - t15:50:01 + 01:00

2015年10月6日回答

根据电工现场指南中的多样化表格,说现有电路将足够的电工是正确的。所有电工都应该有这个在手边,所以如果有疑问,要求看它。在最新的现场指南184页的附录H4中有一个简短的参考。它说,30或32 a的电路通常适用于额定功率为15千瓦的家用或类似炊具。
我会遵循这个建议,除非制造商的安装说明另有规定。
多样性表A1
家庭烹饪设备
额定电流的前10a加上剩余电流的30%再加上控制单元内的插座s。(第116页附录A BS 7671现场指南)

2015 - 10 - 04 - t18:05:01 + 01:00

2015年10月4日回答

我同意凯文·卡西迪的观点。通过使用分集,甚至假设电路上有一个插座,最大负载将计算为26.08安培@230v。根据安装方法和运行长度,6mm或4mm的T + E应该足够。(即使是2.5在直接剪切时也有27安培的CCC)

编辑- Re- Proman

多样性是一种完全可以接受的方式来评估一个单独的最终电路的总电流需求。现场指南(附录A)规定-

最终电路的电流需求是通过加上电路中所有使用点和设备的电流需求来确定的,并在适当时考虑到多样性。

允许制造商声明的最大输出,而不是最大负载,当这不仅不可能,但不可能,由于恒温控制的方式,它只是过度杀戮。

任何说10.8千瓦家用电饭煲需要10mm电缆的人都不了解电路设计的基本原理

2015年10月- 07 - t09:10:01 + 01:00

2015年10月7日

你好,
说你需要把MCB升级到50安培断路器的电工做了正确的计算,当你用10.8kW除以230v时,你得到46.95....这意味着唯一能安全运行的断路器将是50a的。
至于电缆,它取决于运行的距离,但10mm听起来对它将拉动的负载是合适的。
希望这可以帮助!

2015 - 10 - 04 - t14:55:02 + 01:00

2015年10月4日回答

是的,不要听第三个答案,第一个答案正确

2015 - 10 - 06 - t14:10:01 + 01:00

2015年10月6日回答

第三个答案没有应用任何多样性,所以会忽略这个答案。另外两个是完全正确的。

2015 - 10 - 05 - t17:20:02 + 01:00

2015年10月5日回答

正确的答案是你总是看制造商的安装手册,我猜应该是10毫米。我的猜测是,那个说10mm要么是安全的要么是阅读了说明书的人,违背说明书会使你的设备的保修失效,让你面临火灾的风险。
问候
开尔文
Iconnect电气解决方案

2015 - 10 - 06 - t19:15:01 + 01:00

2015年10月6日回答