问问商人
电
将炊具连接到连接单元
我已经购买了一个测距双燃料炊具,我有一个关于它的电线到炊具连接单元的问题。电饭煲的总功率是7.5kW,我在考虑使用6mm^2的双胞胎和直接夹着32安培MCB的大地。炊具连接单元上有一个插座,所以我需要重新评估我对电缆等级和MCB的选择
房主
2016 - 01 - 21 - t23:15:45 + 0
来自MyBuilder电工的3个回答
最佳答案
阿克林顿•2010年12月16日成为会员•45工作,100%积极的反馈
45436
2016 - 01 - 23 - t17:05:02 + 0
7.5kw炊具直接夹在32A断路器上,6mmT+E是可以接受的,因为使用多样性,在这种电路安排上可以达到15kw。这就是为什么我们火花已经使用这个电路模板炊具电路永远没有任何问题。(正如其他帖子所述,对于那些不知道的火花,它在现场指南中。)
对我来说,主要的问题是,一个新的电路将是应通知的工程,要正确地完成,通常是最经济地由注册电工完成。
回答2016年1月23日
就像
1
相关问题
- 从灶具控制单元到厨房基础单元后面的灶具连接单元的运行电缆
当新的厨房设备安装好后,我们不再有一个炊具,但炊具连接单元在哪里,就会……
- 通过13A熔断器或直接连接45A熔断器隔离器/开关连接烤箱
我想安装一个新的扎努西烤箱。这个旧烤箱连接到一个13A的熔断马刺上(在它的后面),这个马刺是从一个炊具上脱落下来的……
- 将炊具连接到现有电路
我得重新安装我的独立式炊具。现有的电路来自一个32安培的微型断路器,b型。该单元是rcb保护。电缆是…
- 炊具连接