问这种

炊具连接

你好
我们最近购买了双燃料范围。
气体滚刀,leccy烤箱。我最初有新的消费单位安装提供更高的额定炊具比我们买的,和与一个40 10毫米电缆amp mcb安装可以通过45 amp连接。

墙壁开关。
我们已经买了只有3.3千瓦,approx14.8安培。
在我得到一个“男人”之前,据我所知这是根据建筑规则,我想请确认需要改变什么。
在研究,我想从一个2.5毫米的电缆

20安培mcb就足够了?
或者,它应该是6毫米32 amp mcb的未来证明它,以防新主人升级炊具吗?⁹
如果是这样,我需要一个不同的(低安培)墙壁开关。
10毫米电缆可以保留如果英国
改变20安培或32 amp。
提前谢谢。
我喜欢找出尽可能多的信息之前有人在我有工作需要做的事情的想法。



.Edit。
谢谢的回复。
在回答查询
我的错误的计算14.8(这是晚了,这是一个快速钙在我的头)。
10毫米电缆进入阁楼空间直接铜上面的墙,围壁室堵墙下。
它传播了约8英尺,然后剪上面搁栅绝缘,所以不埋。它大约10英尺,那么它将会走向厨房的墙用塑料线槽固定在墙上。
电灶的颜色是没有任何电缆连接点的背面。
指令,州H05VV-F应该使用4毫米平方的大小。我想知道为什么它说我有一个新的卷4毫米的H05VV-F 2.5,根据标签可以处理5750 w的马克斯。软电缆的长度的炊具将大约一米。
我也45连接板坐在10毫米的炊具进入看不见的和一个flex退出整洁,和没有的双胞胎和地球出来墙上直接到炊具,如我所见的这样做看起来不整洁,我猜错了?

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

你会惊奇地发现,你不需要改变的事!保险丝保护电缆没有炊具。你不需要减免保险丝或电缆。只是让他们线直。

2020 - 08 - 05 - t09:13:26 + 01:00

回答2020年8月5日

你好,理查德。你不需要改变什么。炊具设备是固定负载所以他们只能画当前评级。是完全可以接受的连接你的双燃料范围40电路。炊具电路设计需要更大的但是附加小负荷并不重要。

2020 - 08 - 05 - t09:15:39 + 01:00

回答2020年8月5日

你好理查德,
首先我不确定你的计算“近似”负载14.8安培,如果使用方程,(3300瓦)减少电压230 v(假设你的电压提供财产230 v)你的最终结果将是14.34安培大概。Voltge确切你的财产不得230 v,所以负载波动也会根据当时的电压波动。
现在,2.5毫米的电缆计算可能是正确的(假设你安装双和地球电缆)在满足你的新炊具但有许多因素参与电缆是否将正确的适合,例如有线的方式将被安装。通过绝缘吗?它是剪直接搁栅吗?它将包含在中继/管道吗?所有这些方法安装在多少电流变体相同的电缆可以处理。仅供参考2.5毫米电缆将处理20安培如果电缆被封装在一堵墙。
现在我给你一些信息,你想要的知识,手头的工作,让我给你一些建议在什么可能最方便、最便宜的选择。你10毫米电缆保持它会没事的,节省你的时间和金钱,炊具的隔离器应该是呆隔离炊具,我只需安装一个20安培保险丝在消费单位的40安培目前原位。因为炊具软木的负载大于13安培我会认为它需要硬连线,将不会提供预配的插头在最后,所以需要硬连接,在这种情况下2.5毫米将超过足够的插座连接单元炊具本身。如果有它的预配的电缆那么你应该安装一个插座在置换插座板,因为它会被用来确保它不超过13安培。

希望这回答了你的问题。
问候,
比利伯顿。

2020 - 08 - 05 - t09:15:41 + 01:00

回答2020年8月5日

按照以上但不使用10毫米电缆连接到炊具锅终端将会太大。块和由于无法安全电缆可能会导致融化接线盒经过几个月的使用。
理想的尺寸是6毫米
这个电缆高度1结束的炊具,其他的房子连接块,不是墙上的电线内部,罚款10 mm,奥特但没有错

2020 - 08 - 05 - t20:52:21 + 01:00

回答2020年8月5日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别