问这种
电
45 amp炊具出口连接板接线盒
一个烤箱和一个单独的气体滚刀都连接到一个45 amp炊具出口连接板接线盒?
我的烤箱和滚刀目前插入使用套接字。我有一个锅连接单元安装,看起来是一个45 amp炊具出口连接板。两个设备可以连接到这个单一炊具连接单元?
谢谢提前
morena_59
2020 - 02年- 08 - t16:26:50 + 0
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
105770年
2020 - 02 - 09年t11:00:03 + 0
没问题,我认为煤气炉和滚刀只需要电点火和时钟因此电力需求将是最小的。
它将只需要与适当大小的电缆,电工可以为你做的。
回答2020年2月9日
就像
3
105779年
2020 - 02 - 09年t11:00:03 + 0
我认为opp意味着你可以使用电动车滚刀和烤箱。
答案将是肯定的如果你改变的面孔开关2熔融热刺和正确完成。随着电缆更能够运行它。气体滚刀将只用于点火和煤气烤箱刚才运行控制董事会和球迷。最有可能3安培熔融热刺。你可以在连接到一个连接但适当的方法将两个单独的点。所以每个可以单独隔离。这并不意味着一个新的电缆只是改变套接字和下调英国消费单位。试图让一个径向套接字从6毫米电缆将是困难的。
回答2020年2月9日
就像
0
105781年
2020 - 02年- 08 - t21:10:03 + 0
莫雷纳,
烤箱&滚刀的你只会使用点火的权力,也许一些照明在烤箱,45 Amp炊具出口将超过足够使用。
一个合格的&注册电工能够安全地为你这样做。
回答2020年2月8日
就像
0
Witmore Reans•2018年10月24日以来的成员•71年工作,100%积极的反馈
105785年
2020 - 02 - 09年t11:00:03 + 0
你好莫雷纳,
建议每个电器都应该有自己的孤立点不管多大的权力。连接在一个45 amp连接点将不会实现。
回答2020年2月9日
就像
0
相关问题
- 电炉- 13我能适合我的炊具出口板开关熔断器
嗨,我的问题是……我有一个建在电炉安装在我的厨房里,我有一个专用炉电路运行了…
- 双炉锅连接
嗨,伙计们,也许会有人能够帮助我。它长了一点解释,谢谢阅读。我有一个双烤箱……
- 炊具连接
你好,我们最近购买了双燃料范围。气体滚刀,leccy烤箱。我最初有新的消费单位安装提供…
- 气体滚刀和烤箱都可以使用45 amp情事属实者通过下调mbc断路器20安培?
我的烤箱和滚刀目前使用插头插入插座。我有一个锅安装连接单元是45 amp炊具…