将13安培或16安培烤箱连接到安装的炊具电路。

嗨,这是我的第一个帖子。我正在翻新我的厨房,现在我有一个大炊具,我要把它换成一个烤箱。目前,炊具在自己的专用电路上,有一根32mcb和6毫米电缆连接到一个45a的炊具开关,然后连接到一个45a的炊具插座板,炊具用6毫米电缆连接到插座板上。我还没有决定烤箱,我正在看的两个,一个说它是一个13安培,需要硬布线,另一个是一个16安培,需要硬布线。它们中的任何一个烤箱都可以硬连接到使用已经安装的锅电路的锅出口板上,这需要什么尺寸的电缆,或者我必须将6mm电缆改为更小的电缆,mcb改为更低的安培,而不是32mcb,因为只有13安培或16安培烤箱。或者我可以保留6mm电缆和32mcb,用20安培插座板或20a保险丝马刺16安培烤箱或13a保险丝马刺13安培烤箱代替炊具插座板。这两种烤箱的评级是
13安培烤箱
需要硬接线到13安培保险丝
电源13安培(需要硬接线到熔断器)
额定功率3.3 kW
16个amp烤箱
电气安装-需要硬接线到16安培保险丝。
电源16安培(需要硬接线到专用电路)
额定功率3.3 kW
我会找一个电工来做,只是想在得到报价之前了解一下是怎么做的
干杯

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

这两种新电器都可以硬连接到双炊具插座板上。Scolmore在他们的极地范围做了一个,参考PRW217。

2021 - 05 - 15 - t16:10:04 + 01:00

回答2021年5月15日

如果预先布线并需要一个13a保险丝,那么它不应该直接连接到一个32a电路,因为需要13a保险丝来保护flex

2021 - 05 - 16 - t11:55:02 + 01:00

回答2021年5月16日

不需要更换电缆,但是MCB需要根据需求更改为正确的尺寸,并且需要安装适当的隔离开关以满足烘箱的需求。

所有这些都需要认证,因为这是对电路的改变。

2021 - 05 - 19 t16:10:04 + 01:00

回答2021年5月19日

我认为它们中的任何一个都可以使用2.5mm²电缆连接到现有的插座板上,并将32A保险丝替换为20A,以进一步保护您的电器。

2021 - 05 - 26 t16:35:02 + 01:00

回答2021年5月26日