电气安装条件报告 - 插座上的故障

我刚刚买来并搬进了我的新家(1999年建造),一周后,我们不得不在插座失败后召集急救电机。当我解开插座前面的墙纸后面时,这个故障就浮现出来。当电工们参加我的家时,发现问题是一条燃烧的活线,似乎使外部电缆的内部烧毁了。我向他展示了电气安装条件报告,他阅读了测试结果的时间表,这表明所有电路的绝缘电阻均为> 1000。当他测试电路时为453。另外,在任何电路上都没有RCD绊倒时间 @5,但只有2 @1在两个插座电路上读取30。是否正确测试了电路,如果没有,我对电工进行了补救,以进行工作

Mybuilder电工的5个答案

最佳答案

当房屋首次建造> 999m的红外读数时,欧姆将在施工过程中没有缺陷。

当您的电工完成IR测试并获得453m的测试时,欧姆(Ohms)是否删除了所有脆弱设备
电灯泡
霓虹灯
荧光灯
变压器
引领
依此类推

如果不删除或绕过
欧姆(IR)也是453m的IR读数,欧姆仍然是一个很好的读数,以达到一些米,只能读取到> 200 m,欧姆
最低可接受的值为1m,欧姆

2014-03-16T22:30:02+00:00

回答2014年3月16日

嗨,雷诺斯特,

显然很难在不查看有关电缆的情况下进行推测,但是有几件事可能导致电缆过热。

1.)插座背面有一个松散的连接
2.)电缆被超载
3.)电缆损坏,导致其在特定点的横截面区域减小,从而引起热量

当您完成EICR完成时,结果确实可能> 1000> 1000,但是当更换插座正面时,电缆被损坏,或者如果在EICR期间出于任何原因扰动该插座前部,电缆就会松动。
如果插座在EICR期间没有受到干扰,那么听起来确实很奇怪,因此绝缘抗性结果存在如此差异。

关于RCD测试结果,只要对每个RCD进行了测试以确保其正确的操作,则无需为每个电路重复测试,因此两个结果将表明它们正在工作(假设您在您的上有2个RCD木板)。

就我个人而言,我本来会以5倍的额度电流进行RCD测试,但这取决于电工当时可以使用的信息,EICR与电气安装证书并不相同,因为一定数量'可以进行样本中的结果,可以进行采样。

我希望这有帮助。

2014-03-16T22:30:02+00:00

回答2014年3月16日

绝缘电阻以数百万计衡量,因此我认为您提到的读数> 1000万,该电路的最低测试读数应为100万亿,因此,作为读数的读数为4.53亿,仍然比最低读数可接受的读数要长。如果您有双RCD板,则在2件插座电路上读取RCD将覆盖RCD的两个。当插座盖后面的墙纸时,您可能对绝缘造成了一些损坏。电工可能刚刚在RCD测试中采取了最低的读数,并将其放在证书上。(是的,有一种更好的方法来填写证书,但并不意味着他测试了电路时有什么问题。)

2014-03-16T22:30:02+00:00

回答2014年3月16日

453 megohms-我的仪表记录最高> 299 megohms,它很好,睡眠轻松。

至于补救 - 欢迎拥有自己的房屋:)

2014-03-18T10:15:02+00:00

2014年3月18日回答

听起来像牛仔电工,他没有正确测试电路,只是编号来填写他发给您的文书工作!(很常见)。只有补救才是通过交易标准或小额索赔法院。您使用了Niceic注册的电工吗?