问问商人
电
家庭电气安装情况报告
希望你能帮忙。我25岁的女儿正在和她的伴侣买房,他们正准备交换,卖方终于提供了一份2015年他们购买房产时的安装报告。
让我担心的是,这里有多个C2,但没有迹象表明工作已经完成。
我在看房子时担心的是它没有现代化的消费者委员会,我知道RCD是一个新要求,但看了报告我更担心的是
“在浴缸或淋浴时缺乏补充结合”等。
“插座插座没有接地”,
具有不连续导体的环形最终电路
不合格的电气连接,如不适合连接方式的导体的类型、数量和尺寸
以及根据装置的类型和性质,电缆的载流能力是否足够。
这些是危险的吗?它们应该被解决吗?或者这只是以前可以但现在不可以的区别吗?
我知道重新布线的费用是3床半床的3000英镑左右,这超出了他们的承受能力,他们离交换只有几周了。
非常感谢你的帮助
来自MyBuilder电工的5个答案
最佳答案
我建议由NICEIC或同等级别的电工进行新的重新评估,并根据测试结果和系统检查发现的情况采取行动,当然,如果供电电缆损坏或评级错误/断裂等,可能需要重新布线。
回答2021年5月14日
嗨,是的,如果我是你的女儿,我会要求最新的EICR。在发出满意的证书之前,必须纠正所有发现的c2。如果她威胁要退出交易,这应该促使卖方采取行动,如果不是要求从房价中扣除一笔钱的话。还有3k美元的重新布线,也许10年前你会支付,我会翻倍,你不会远离一个有信誉的公司,希望这有帮助
回答2021年5月14日
Cubbington•2018年6月25日会员•74工作,99%积极的反馈
绝对委托你自己的EICR。这些错误的代价是昂贵的,而且可能是昂贵的。如果他们想要房子,但要谈个折扣,我会尽快购买。此外,你通常可以增加几千的抹灰和一般修复后重新布线,所以更像5-6 k
回答2021年5月14日
任何守则2项都应根据定义采取行动并予以纠正,因为它们具有“潜在危险”。如果卖方不能提供这样做的证据,你应该寻求一个新的EICR,由一个称职的人执行。完全重新布线可能没有必要,但在进行新的检查和测试之前,您不会完全了解。
回答2021年6月3日
Hullbridge•2018年6月25日会员•37工作,100%积极的反馈
相关问题
- 电气安装状况报告-插座故障
我刚买了新家(1999年建的),一周后我们不得不打电话给一个紧急电工。
- 8年前重新布线的电气安装情况报告
你好,8年前我用现金把房子重新布线了。我想我没有获得任何证书,而且我不记得……
- 电气安装状况报告
你好,我最近把我的整个房子重新布线,但是第一个电工关闭了他的公司,再也不能继续…
- 电气安装状况报告中的可接受故障
我们在当地租了一幢大楼,用于儿童社区活动,我们的房东已经通知我们,从9月底开始,…