我们为儿童社区活动租用当地建筑物,我们的房东从9月底开始通知我们,指出该建筑将变得不安全。
从保险丝盒和电气系统上的贴纸上,我们可以看到电气在2018年5月进行了最后一次检查,并给出了下一次检查日期为2023年。
但是,我们被告知有电气故障,这将使建筑物从10月1日起不安全。这对我们来说听起来很具体且奇怪,尽管要求证明证明,但我们仍无法看到EICR本身或故障的细节。
如果系统发现严重的错误,是否有可能将贴纸应用于2023年的下一个检查日期?检查员是否不需要更早的检查日期,或者如果在接下来的18个月内可能会变得危险,则立即谴责该系统?
鉴于我们不知道从那以后对电气进行了任何检查,而且我们还没有报告任何东西,这是否可能存在电气的严重故障吗?
从本质上讲,如果系统中的任何东西被声明为“不令人满意”,还是在下一个检查日期之前可能会变得“不令人满意”,是否会以这种方式将贴纸应用于保险丝盒上?
Mybuilder电工的5个答案
最佳答案
马瑟韦尔•自2018年10月1日以来的会员•154工作,99%积极的反馈
如果在2018年检查期间提出了使安装不令人满意的问题,则不应安装贴纸。
如果从那以后进行了检查,则可能是宽松的灯光,插座或开关板破裂,可能会使某人遇到危险。任何检查后都可能发生这种情况。
如果不看到EICR报告或进行另一次检查,就很难假设报告不令人满意的报告。
回答2019年8月30日
Cubbington•自2018年6月25日以来的会员•74工作,99%积极的反馈
如果有一个错误会使它不安全,那么现在就不安全了。可能是该报告提出了C3代码,例如缺乏RCD等,也许他们负担不起建议的改进,并且认为继续使用不安全。
回答2019年9月1日
您需要真正看到ECR。一定日期后,安装不会突然变得不安全。现在不是不安全。
我会推荐一份新的ECR报告。
是电动的,可以为您提供帮助。位于斯温顿。
回答2019年9月1日
Alconbury Weston•自2016年9月8日以来的会员•91工作,100%积极的反馈
嗨,您在没有进一步的情况下您确实需要查看最新的EICR报告,而没有为此付费,也无需支付另一个报告,就无法告诉什么可能需要纠正的潜在危险区域。很可能是超级直接的修复。KR PB :)
回答2019年9月6日
相关问题