问一个商人
气体工作
我需要在锅炉里装箱,我需要多少空间??
你好,
我正在做一份工作,在一个组合式锅炉里装箱,我一直担心它需要多少通风。这是一个vaant eco max组合式锅炉,我已经和vaant的工作人员谈过了,他们被告知,因为是组合式锅炉,所以不需要通风。然而,他们确实说过,从锅炉前部到用于维修的门至少需要500毫米的距离。问题是这是做不到的,因为拳击将是巨大的,将只会在它所在的地区看起来完全垃圾。(这是一个需要严格遵守的指导方针吗??)
我女朋友不久前买了一个新的组合式锅炉,安装在一个现有的带门的盒子里,盒子门和锅炉之间的距离只有200毫米,显然是由气体安全工程师安装的。
在这项工作中,我最多只能有100毫米的缝隙,我只是不明白为什么,如果不是通风问题,只是为了维修,为什么我可以在上面放一些门,和下面的可移动架子,以便在我需要维修时可以很容易地得到它。
我为之工作的人把决定权交给了我所以,显然我不想弄错。
任何帮助都将不胜感激。
欢呼。
来自MyBuilder Gas Engineers的4个答案
最佳答案
切斯特菲尔德曼斯菲尔德•2010年3月23日成为会员•575工作,100%积极的反馈
我认为你误解了英勇的服务团队所说的话,看看安装说明,你可以在锅炉前面安装一扇门,只有5毫米的间隙,但当门打开进入锅炉时需要500毫米的间隙,粗略猜测可能需要200毫米的上下间隙和5毫米的两侧间隙
2011年5月2日回答
大家好,他们说的空间是这样一个工程师可以进入到前面的机匣所以你可以有一个门实际上接触到锅炉机匣。
如果你手边有说明,它们将指导你在锅炉两侧所需的空间以及.....
布莱恩
2011年5月2日回答
你好,
你可以将锅炉安装到一个单元中,但维修工程师需要进入锅炉的前检修面板进行维修。通风不是问题。
回答2011年5月3日
相关问题
- 我想在一个小浴室里装一扇窗户,我需要许可吗?它是平屋顶,我需要装一个门楣吗
- 我从哪里开始规划单层扩建?我应该为建筑师的计划付多少钱?
我住在一个中等大小的半独立式房子里。我计划在我的房子旁边扩建一个小的单层建筑(大约10米……
- 我家里有中央供暖系统,我想要燃气火,我没有烟囱,也没有通风设备,所以我被告知我需要无烟道的燃气火,我怎么安装烟道呢
- 我需要做多少工作才能“令人满意”
为了让我的家庭保险公司满意,我最近对我最近购买的房子进行了NICEIC检查(我将…