问这种

套接字连接到fusebox使用单独的电缆。需要额外的双插座

我有一个双套接字连接到一个保险丝在保险丝盒使用单一电缆。

我需要安装另一个双套接字但是我不确定什么是最好的解决方案。

我将连接到现有的插座?我可以放一个接线盒的电缆和刺激了?或者是流值最佳行动创建一个小的环路?

谢谢你!

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

嗨Adamp187,

您可以添加和额外的套接字到现有的一个只要:

电缆是2.5毫米
断路器是最多20安培

这两个因素是肯定见过你可以添加另一个套接字

2023 - 01 - 18 - t19:15:03 + 0

回答2023年1月18日

没有需要一个环路,根据现有的条件和规模电缆和保险丝评级径向电路的罚款。然而添加插座和电缆只能由合格的电工,因为生活是很现实的风险如果扩展电路在一个位置,需要特殊考虑,任何添加或修改应正确安装后测试和认证。即使你只有一个合格的人一看,建议最好的方法查看工作第一次手后,这将至少增加一点安全。

2023 - 01 - 18 - t19:15:03 + 0

回答2023年1月18日

您可以添加一个额外的套接字到现有点只要2.5毫米的电缆安装保护16个或20径向或环电路断路器。

如果插座是放射状线路连接在4毫米以上(4毫米通常被用来连接套接字的最大电缆大小分)然后32断路器也可以使用。

希望这有助于

2023 - 01 - 23 - t12:05:03 + 0

回答2023年1月23日

说实话如果你需要问这样的问题,那么你不应该碰它。如果添加额外的套接字,那么你需要做一个安装列表死测试然后住测试结果记录在发出邀请函。请联系你当地的电工

2023 - 01 - 30 - t19:15:03 + 0

回答2023年1月30日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价