问这种

单套接字刺激,我可以添加另一个电缆添加另一个单一的套接字?

我在走廊里有一个刺激安装导致单个套接字,允许我使用胡佛而不用担心电缆没有达到。我们已经发现,我们需要适应一个加热器在走廊但不想失去我们的备用插座。

我想添加另一个单一的套接字或用交换融合硬线连接单元与flex出口。原始套接字之间的电缆和新的人会被埋在墙上。

加热器是2千瓦和13是配备了一个保险丝作为标准(尽管它可以运行在3)。

我不知道使用胡佛同时作为加热器将被视为一个问题吗?我想2.5毫米双和地球是满足这个目的?

你能请让我知道你的想法,如果有人是关于如何解决?

谢谢。

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

如果套接字已经是被刺激美联储像你那么你可以添加状态
作为
多的套接字你喜欢但是只有当你关掉的刺激它关闭套接字,因为所有保护的13安培保险丝的刺激
至于加热器他们应该有自己的线路

2019 - 03 - 02 - t23:10:02 + 0

2019年3月2日回答

我同意执事电气服务额外的套接字连接的环路的一部分(如果你有一个开始)。
关于2千瓦加热器被减少到3安培保险丝,不建议作为加热器将约8安培,因此将旅行3安培保险丝。

2017 - 11 - 28 - t09:05:02 + 0

回答2017年11月28日

不仅可以改变单一的套接字双插座吗?这将会给你你所需要的两个套接字——一个用于胡佛和另一个加热器。这样你会遵守布线规则。

另一种做法是将刺激电缆替换为4毫米差旅和否定的问题——显然,以后需要设计和安装一个有能力的人会产生电子证书。

2017 - 12 - 01 - t16:30:01 + 0

回答2017年12月1日

你不能刺激额外的套接字的首先是一个刺激。你可以把一个融合刺激单元在随后刺激其他连接套接字的起源。它只会给你13安培总在两个套接字,但是当你有2.4千瓦+准负载,我建议把原始套接字和新一个有线电路形成环路。如果你有一个环路的第一位。还是……回新的套接字连接到反对单位专用线路。确保所有这是RCD保护。我在《虽然所说的火花。

2017 - 11 - 27 t22:25:01 + 0

回答2017年11月27日

执事有最正确的答案,但它不是完全正确的。

我只是想添加的监管。当地环最终电路不应使用专用的综合空间供暖。

得到一个放射状线路安装加热器由专业,

2017 - 12 - 02 - t09:25:02 + 0

2017年12月2日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别