问问商人

移动外部插座-我需要什么类型的电缆?

我想把我们花园里的户外插座移走。

目前它是一个标准的2 Gang插座在一个大的塑料盒子,我需要拧开以获得访问。我打算把插座拆下来,换成接线盒,然后用电缆把插座搬到我的避暑别墅。

避暑别墅将被用作办公室,因此将有个人电脑,打印机,扫描仪,灯,风扇/加热器。我也会使用割草机,当以上不使用。

你能告诉我我需要哪种电缆吗?我在看双胞胎和地球1mm2

哦,我可以从房子里的保险丝(13安培)开关打开/关闭插座。

谢谢
达伦

编辑:
感谢提供有用的信息!
@电气安全服务,好吧,我会和开发人员一起讨论插座的问题。这个开发项目已经有9年历史了,所以我相信它当时肯定能通过所有的规定。这个盒子和这个非常相似:
http://www.screwfix.com/p/ip55-enclosure-grey-180-x-110-x-100mm/96153#product_additional_details_container

所有的-我不怀疑P部分-我询问了电缆所需的建议。与其含糊其辞,不如帮助回答我的实际问题,电气安全服务部回答了这个问题,所以谢谢。

有趣的是,看第二点:
一些工作的例子,你不需要告诉一个
建筑控制机构,但你仍然可以使用一个主管
个人计划注册安装人员。
•大多数维修、更换和维护工作(除了
更换燃烧器具、油箱、电气保险丝
需要通知的盒子或玻璃单元)
•额外的电源点或照明点或任何其他更改
到现有线路(浴室和淋浴间周围除外)
•比如浴缸、马桶、脸盆或水槽的替代品

这是从规划门户网站上截取的。
http://www.planningportal.gov.uk/uploads/br/building_Works_replacements_and_repairs_to_your_home.pdf

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

这是P部分建筑法规规定的应通知的工作,所以你必须从你的地方当局那里获得P部分的同意,没有它,你将是非法工作,可能会被罚款高达5000英镑。

一个标准的室内BS1363插座完全不适合在室外使用,不管它在什么盒子里!必须使用完全耐风雨的IP67插座,必须使用带有“室外”黄铜接头的2.5毫米钢丝铠装电缆。标准1.0mm双接地电缆不适合A) 1.0mm电缆仅用于照明电路,2.5mm电缆必须用于插座和电源电路。B)双缆和接地电缆仅用于室内使用,PVC绝缘不耐紫外线,暴露在阳光下会降解,加上它的机械强度和防潮能力不足,因此必须使用SWA。

我每个月都能在新建建筑上看到粗制滥造的工作,经常能发现开发商使用廉价的外国电缆、中国制造的开关和廉价劳动力。测试/符合性证书通常是编造的,所以它很可能从新的开始就不合规,但现在有人已经标记了它!

由于在终止SWA电缆所需的经验,最好聘请P部分注册电工来做这项工作。

2014 - 08 - 21 - t10:00:02 + 01:00

2014年8月21日

我强烈建议你请一位合格的电工。

2014 - 08 - 18 - t16:55:02 + 01:00

2014年8月18日

Emelec也是如此,因为您正在谈论使用错误类型的电缆和错误的尺寸,这只是初学者。

附加:自2013年起,外部工作不再需要申报。令人难以置信的是,这么多所谓的专家还不知道这一点。
基本上应申报的工程是更换浴池或淋浴周围的消费单元/区域/新电路/发电机。
电气工程仍须遵守BS:7671的法律规定

2014 - 08 - 24 - t09:05:02 + 01:00

2014年8月24日

抱歉,上面这些都是正确的。外面的电气工作是可以通知的,或者找一个注册的电工来做,这不是一个昂贵的工作。得到一些免费的报价,它不会杀死你,但狡猾的电气可以。对不起

2014 - 08 - 20 - t09:45:02 + 01:00

2014年8月20日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题