你好,
在这里发帖,因为我有几个商人出去,每个人都告诉我一些不同的东西,有点不知所措。

我们有一个理想的i-combi迷你锅炉一贯失去其火焰,并显示L2和F2(火焰损失)代码。如果我们重置它,它会重新启动并再次运行一天左右。我们有一个巨大的清洁和系统运行良好。

我们第一个出去的人换了锅炉的一个部件,检查了烟道,然后在他第三次出去的时候,他说我们只需要一个全新的锅炉和一个系统冲洗。

我们的第二个人断开了底部的管道(冷凝排水/管道?),一堆水出来了。他说,这是因为管道角度不够,导致锅炉被锁住了。说我们应该找个水管工来把它修得更大一点。

第三个人来了,说管道的角度太大了堵塞可能在锅炉的上方,我们应该换一个新锅炉。他没有看里面的锅炉,所以我有点怀疑,但他也提出了一个非常好的价格,一个新的Vaillant与配件,所以我很纠结下一步该做什么。

值得注意的是,当它失去火焰,我们移开溢流管时,水就会流出来。所以在我看来,堵塞一定是在管道里?但我搭档说第一个人给他看了锅炉里的污泥他认为我们只需要冲水和一个新锅炉。

感觉很穷,可能有点误导!

更新:这是第一位工程师下班后写的东西。

“我必须检查一切,因为客户抱怨锅炉压力和振动。如果水没了,我们就得考虑膨胀舱和prv。检查冷凝疏水阀、泵和清洁电磁阀是否堵塞。
如果水没有通过prv管道,那么可能是内部泄漏。我会检查所有的TRV和锁盾
我打开锅炉。压力为1.3巴。打开中央供暖系统。
压力以最大速率进入全效率,压力达到1.9 bar。检查膨胀容器,正常。检查prv管道,没有放水。
打开泵,有杂物和污泥。清洁。冷凝疏水阀打开,被堵塞。清洁。打开电磁阀,满是污泥。清洁。
通过电磁阀使用化学除垢。
检查所有接头是否有泄漏。
没有泄漏,但内部或内部管道可能有任何泄漏。
我看不出外面有什么漏水。
压力容器和prv正常。

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

嘿,阿伦

有人清理过冷凝疏水阀吗,或者在锅炉上做过服务吗?我认为这个锅炉是可以修复的,我真的不认为它需要修复太多,即使它需要在热交换器上进行全面清洁等
正常情况下,l2故障在理想情况下是由于气体
有人确保你有足够的燃气到锅炉管道正确大小的燃气阀

一个合格的燃气工程师会在现场告诉你所有这些,并检查所有东西,不让你事后怀疑

2022 - 11 - 16 - t14:31:24 + 0

回答2022年11月16日

我同意JTPlumbing的观点。

2022 - 11 - 19 t15:55:02 + 0

回答2022年11月19日

L2 f2通常是故障的燃气阀,风扇,烟道堵塞,或燃气管道尺寸过小,大多数组合锅炉故障和故障通常是燃气阀或风扇在大多数组合锅炉上,不管制造商,听起来像有些人在骗他们赚更多的钱

2022 - 12 - 03 - t17:20:03 + 0

回答2022年12月3日

如上所述,应该检查气体,看看是否有足够的气体通过,也应该检查火焰传感器。

2022 - 12 - 03 - t18:15:03 + 0

回答2022年12月3日